(3)测试状态。3 j. s1 Q/ \) @! X% O4 w
①自调匀整装置具有停车自检功能,可以检测各输入点工作状态是否正常。在停车时,键入B,将进入测试程序。按1键,匀整装置显示器显示。
1 p9 Z1 V8 X. `. \: i6 e1 @- q, J第一行×××××是道夫速度输入值。这个信号由匀整板端子37(+)、36(-)输入。 ~3 s- e/ |4 l- L# J, \& c8 \3 J
第二行的1表示选择的是测试程序第1项,内容是显示道夫速度输入值。
% }8 r2 x, `% e) ?# Z第二行×1×2不停地变化,是匀整器的自动计时。% N$ r- e7 K% ?, K3 l" L
②按2键,匀整装置显示器显示。, O& R, Q) ]0 a6 {! r
第一行×××××是棉层传感器输入值,即棉层的薄厚。出棉条时,该值应不断变化。这个信号由匀整板端子23(+)、24(-)输入。
" L- \! c w, W. B# o; X1 R4 A第二行的2表示选择的是测试程序第2项,内容是显示左传感器输入值。
9 E. F$ T% {" ?! J& ~, t第二行×1×3不停地变化,是匀整器的自动计时。( j. z; s9 {8 `# s4 f+ n4 q
③按4键,匀整装置显示器显示。
$ A0 m t$ J, x' r! N: k第一行×××××是前传感器输入值,即棉条的粗细。出棉条时,该值应不断变化。这个信号由匀整板端子27(+)、28(-)输入。
; Q( r5 J& ~ d9 g% |, n2 |' b第二行的4表示选择的是测试程序第4项,内容是显示前传感器输入值。
8 q. T1 t8 G1 o& T0 p第二行×1×2不停地变化,是匀整器的自动计时。+ d/ P; d$ V& g: j3 g! z9 n8 \. ]" r" Y
④按5键,匀整装置显示器显示。
2 C' F7 L1 ]+ K$ Z) b2 {4 W* l* m第一行×××××是棉箱压力输入值。这个信号由匀整板端子29(+)、30(-)输入。
" Q( P& M! e+ Z; V0 _第二行的5表示选择的是测试程序第5项,内容是显示棉箱压力输入值。
- A+ L9 ?9 V/ a. ^. r第二行×1×2不停地变化,是匀整器的自动计时。
9 o `% c/ [! {; q8 a0 L⑤按ENTR键,匀整装置显示器上显示。
5 k. T. x3 A# b0 O! n- z# d. U+ l第一行的×1×2和第二行的×3×4如果同时变化,说明匀整和PLC通信正常;如果停顿,说明匀整和PLC通信故障。
: S2 `0 D% l( ~- p& x第二行×5不停地变化,是匀整器的自动计时。4 a% K' F: [. @, t7 S! ^+ p/ G* t
在运行测试程序时,不能自动转入正常匀整运行,如果要退出则按ADDR。 |