五、引纬工艺参数的调整 4 A8 X, @9 a4 _& G
(一)引纬工艺参数的人为调整
& i) f4 M' s7 R6 ?. `, y1 p(1)按显示屏上织机工艺参数设定按钮,显示屏显示织机设定菜单。2 J5 T+ P8 q. V- r4 Y" l
(2)根据织机设定屏幕的提示,按下F2键,显示引纬设定(1)界面,如图1所示。: y; E* y* V/ k: B* i
(3)引纬设定(1)界面为第一纬设定,需要输入挡纱针、主喷、短纬检测和长纬检测的角度。第一纬织造时,由于织机还没有达到正常的运转速度要求,因此,挡纱针、主喷的电磁阀的设定时间应比正常运转时稍晚些,一般情况下可晚10°左右。PS1为短纬检测时间,PS2为长纬检测时间,这两个参数一般情况下不需要调节。
( o) ~ ^: Z, E1 E7 f7 Y ^9 m(4)按下TAB键,显示引纬设定(2)界面,如图2所示,根据显示屏显示,输入挡纱针、主喷、增压喷、辅喷等喷射角度。这些角度可根据前述计算的结果输入,也可根据经验数据输入。
/ O! z+ ~/ \. K5 c(5)启动织机,观察引纬设定(3)界面,即纬纱到达角,如图3所示。
: @! {9 _9 E& R* g- ^% t& O(6)根据纬纱到达角的角度,可重新调整挡纱针、主喷、辅喷的喷射角度。
: G" L/ ~6 J. i. r4 f+ |(7)根据纬纱到达角的角度及布面状况,可重新调整主喷、辅喷的压力。如纬纱到达比较早,可调小主喷、辅喷压力。如纬纱到达晚,可调高主喷、辅喷压力。需要注意的是:一般情况下,辅喷压力=主喷压力+(0.5~1.5kg/cm2)。
v6 p, x8 J% v. U% }# i, ^(8)按下TAB键(连按两次),显示引纬设定(5)界面,即慢引纬设定,如图4所示。慢引纬设定比较简单,一般情况下,挡纱针的释放角度、主喷和辅喷等始喷角度都为180°,电磁阀关闭时间一般为200°。
( l% r, c0 \$ s: l, ?% m7 c图1 引纬设定(1)界面
2 a, T+ x; D# ]. j0 r$ t) _图2 引纬设定(2)界面
4 q6 ?" R$ v2 j: i- h% ]: C2 h图3 引纬设定(3)界面 2 _- X; e6 N* b% C
图4 引纬设定(5)界面
5 d( p$ z# G+ k6 s5 | |