五、引纬工艺参数的调整
3 F0 Z% O0 D! W1 p(一)引纬工艺参数的人为调整
+ C' s8 p% N# f; d9 A1 ?, t9 ^" ](1)按显示屏上织机工艺参数设定按钮,显示屏显示织机设定菜单。
3 k2 f9 P. ]1 U- q( p(2)根据织机设定屏幕的提示,按下F2键,显示引纬设定(1)界面,如图1所示。& d- }! {2 ~9 u: d) q& l) g9 S
(3)引纬设定(1)界面为第一纬设定,需要输入挡纱针、主喷、短纬检测和长纬检测的角度。第一纬织造时,由于织机还没有达到正常的运转速度要求,因此,挡纱针、主喷的电磁阀的设定时间应比正常运转时稍晚些,一般情况下可晚10°左右。PS1为短纬检测时间,PS2为长纬检测时间,这两个参数一般情况下不需要调节。
& o" Y7 V3 q( X9 H G5 s! N) z(4)按下TAB键,显示引纬设定(2)界面,如图2所示,根据显示屏显示,输入挡纱针、主喷、增压喷、辅喷等喷射角度。这些角度可根据前述计算的结果输入,也可根据经验数据输入。: Z6 w( v2 ], K2 |
(5)启动织机,观察引纬设定(3)界面,即纬纱到达角,如图3所示。! K2 [/ [$ ?$ W+ N6 b3 T" I3 V
(6)根据纬纱到达角的角度,可重新调整挡纱针、主喷、辅喷的喷射角度。. @( d' d# B. c: ?) j. F4 b
(7)根据纬纱到达角的角度及布面状况,可重新调整主喷、辅喷的压力。如纬纱到达比较早,可调小主喷、辅喷压力。如纬纱到达晚,可调高主喷、辅喷压力。需要注意的是:一般情况下,辅喷压力=主喷压力+(0.5~1.5kg/cm2)。7 i( A+ e& O5 ~, |# }- u4 \
(8)按下TAB键(连按两次),显示引纬设定(5)界面,即慢引纬设定,如图4所示。慢引纬设定比较简单,一般情况下,挡纱针的释放角度、主喷和辅喷等始喷角度都为180°,电磁阀关闭时间一般为200°。
0 v0 @4 z7 m1 Q) \) [* s图1 引纬设定(1)界面 0 \# g) K# m" }$ ]! W/ {
图2 引纬设定(2)界面 & V; W7 ^& c! `; N3 `" j7 L
图3 引纬设定(3)界面
2 Q: T1 s8 @4 O7 A; _9 ?5 | C图4 引纬设定(5)界面