五、引纬工艺参数的调整
4 K! w6 C. I1 O) v* _" f& R(一)引纬工艺参数的人为调整
6 l1 h3 }7 h/ m z7 Z( u(1)按显示屏上织机工艺参数设定按钮,显示屏显示织机设定菜单。
- K8 u' H7 X4 u6 U) O(2)根据织机设定屏幕的提示,按下F2键,显示引纬设定(1)界面,如图1所示。
* o, @- }, ~7 a! c8 k" q8 g(3)引纬设定(1)界面为第一纬设定,需要输入挡纱针、主喷、短纬检测和长纬检测的角度。第一纬织造时,由于织机还没有达到正常的运转速度要求,因此,挡纱针、主喷的电磁阀的设定时间应比正常运转时稍晚些,一般情况下可晚10°左右。PS1为短纬检测时间,PS2为长纬检测时间,这两个参数一般情况下不需要调节。% n, O _% Z% ]" K: F8 V# G
(4)按下TAB键,显示引纬设定(2)界面,如图2所示,根据显示屏显示,输入挡纱针、主喷、增压喷、辅喷等喷射角度。这些角度可根据前述计算的结果输入,也可根据经验数据输入。
$ U$ G" C/ O) Z+ P! A h(5)启动织机,观察引纬设定(3)界面,即纬纱到达角,如图3所示。9 n$ F$ B" M5 z5 D
(6)根据纬纱到达角的角度,可重新调整挡纱针、主喷、辅喷的喷射角度。
/ [9 R: C( h! s& ]; T(7)根据纬纱到达角的角度及布面状况,可重新调整主喷、辅喷的压力。如纬纱到达比较早,可调小主喷、辅喷压力。如纬纱到达晚,可调高主喷、辅喷压力。需要注意的是:一般情况下,辅喷压力=主喷压力+(0.5~1.5kg/cm2)。$ i3 L* j" C6 _; H, W# k
(8)按下TAB键(连按两次),显示引纬设定(5)界面,即慢引纬设定,如图4所示。慢引纬设定比较简单,一般情况下,挡纱针的释放角度、主喷和辅喷等始喷角度都为180°,电磁阀关闭时间一般为200°。" f0 L4 ~% W/ c+ g* Z0 z
图1 引纬设定(1)界面 ; ?7 _! q" p6 P6 X
图2 引纬设定(2)界面
$ }0 U; M0 D+ n: T7 C" [图3 引纬设定(3)界面
: ]) C' l7 H% O; t g- O图4 引纬设定(5)界面
, |. X. Q7 G# m5 p |