1. 变频器安装
7 Z+ j' ?0 L9 | r% M' a/ E变频器安装过程中应注意以下注意事项:3 N$ ]% I7 k3 Y4 e( b8 M( M
+ O5 G' J* v( W0 X; J/ U, T
(1)安装位置
2 o. c e9 Z6 m3 x6 M3 h要便于检查和维修操作,同时变频器易受谐波干扰和干扰其它相邻电子设备,因此要考虑配置附加交流电抗器等外围设备和安装抗干扰电感滤波器。
" w2 i2 e$ j! A" J4 Y% T4 q6 U2 G- ~! @. [
(2)变频器安装地点
0 i) V3 p( d& z9 u. M必须符合标准环境的要求,否则易引起故障或缩短使用寿命,不要把发热元件或易发热的元件紧靠变频器的底部安装。变频器发热量远大于其它常见开关电器,必须要有良好的通风。1 r2 t: X0 l" r$ r* L
1 Y0 u% s6 ?9 @2 L0 D- R* M3 D* `3 m
(3)变频器与驱动电机之间的距离+ u8 V% w+ w9 Z: A P
一般不超过50m,若需更长的距离则需降低载波频率或增加输出电抗器选件,对于高压变频器一般应采用屏蔽电缆。; O T5 S( C0 L h; H- e
* m# E0 Z5 g5 a4 }- e
(4)电缆分离铺设
" \6 Q0 a8 O7 ?2 v- g. P! h% ?" ^控制电缆与主回路电缆或其它动力电缆应分离铺设,分离距离通常在30cm以上(最低为10cm),分离困难时,将控制电缆穿过铁管铺设。将控制导体绞合,绞合间距越小、铺设的路线越短、抗干扰效果越好。另外弱电压电流控制电缆不要接近易产生电弧的断路器和接触器。
6 F( [5 {% G# j! h- k, W8 T0 j
8 v4 l4 p$ _! Q- E2 [$ x, E(5)接地' p* t7 G, N0 c. J" p' v
变频器接地导线截面积应不小于2mm2,长度应控制在20m以内。接地端子接地电阻越小越好,变频器的接地必须与动力设备接地点分开。信号输入线的屏蔽层,应接至接地端子上,另一端绝不能接于地端,否则会引起信号变化波动,使系统振荡不止。变频器与控制柜之间应电气连通,如果实际安装有困难,可利用铜芯导线跨接。
" i# ~" D7 z6 x% t$ _- ^6 `3 j, c' T
(6)防雷 ~7 ^$ I' O4 z! R J5 K9 [0 Y% I
在雷电活跃地区,如电源是架空进线,在进线处应装设变频专用避雷器(选件),或按规范要求在离变频器20m的远处预埋钢管做专用接地保护;如电源是电缆引入,则应做好控制室的防雷系统。