3. 变频器的维护' B/ ]) ^; {' n0 F; `) Y0 _
变频器维护过程中应注意以下注意事项。9 M3 H: z3 u* [9 G2 ~) ]' ?0 t
4 D- W3 ?$ i2 Z' u; {# K(1)运行检查1 P5 B& l$ \) R( u/ Z8 y+ r
使用中应经常检查安装地点、环境是否异常,冷却风路是否畅通,风机是否正常吹风,变频器、电动机、变压器、电抗器等有否过热有异味,电动机声音是否正常等。变频器主回路和控制回路的电压有否不正常,滤波电容有否漏液、开裂、异味、显示部分是否不正常,控制按键和调节扭是否失灵。纺织厂工作环境潮湿又含有大量的粉尘,冷却系统不正常是造成变频器损坏的主要原因。
: `" p; m* T) t& m/ C, e
8 x8 Z$ \/ D" z3 o# d% v0 f* l2 V(2)停机维护检查- r6 ^6 w( ~9 h5 X8 {
打开变频器机盖前应停止变频器运行,确认主回路电容放电完毕。清扫风机进风口、散热片和空气过滤器上的灰尘,使风路畅通;用吹具吹去印制板上的积尘,检查各螺钉紧固件是否松动,特别是通电铜条的大电流连接螺钉必须拧紧,有的因铜件发热弹性垫圈退火或断裂变形失去弹性必须更换后拧紧;察看绝缘物有否腐蚀、过热、变色变形的痕迹;用兆欧表测绝缘电阻应在正常范围内(一般低压变频器使用500V 兆欧表,测量时要判别进线端压敏电阻是否动作,防止误判。兆欧表内有高压,禁止测量印制板等弱电部分)。/ o0 D3 d9 a/ j* N& J! }# a8 V
2 v' n j* K1 n5 u% F(3)易损件检查
; Q, b) [. M$ t1 S易损件到一定使用周期要进行更换,主要易损件有风扇、滤波电解电容等;用万用表确认各控制线控制电压正确性,检查调节范围,并做一下保护动作试验,确定保护有效;通电测量变频器输出电压的不平衡度;测量输入输出线电压是否在正常范围内。
~! X( D( ^, J/ }9 J+ U7 W
0 W9 y' q: c- M' p0 J(4)变频器维护
4 y7 ]) ], ]) z6 r变频器长时间不使用要做维护,电解电容不通电时间不要超过3~6 个月,因此要求间隔一段时间通一次电,新购变频器如出厂时间超过半年至一年,也要先通低电压空载,经过几小时,让电容器恢复后再使用。) K' ^6 B$ T* D$ ^; X) Z! w8 N
' H* g+ P7 R; ^+ A" z(5)维护人员应合格上岗
4 w6 x0 X9 ^9 M, T* s7 g变频器的维护人员应经培训合格,在接触变频器对静电敏感的元器件时,应可靠消除自身所带的静电。& D- Y) N0 j4 f' B, X6 R _
0 P$ v* X t1 S0 q
|