3. 变频器的维护
" n. D6 s$ G, v9 h, D变频器维护过程中应注意以下注意事项。
" m3 }/ G( w8 y: ?! v+ M% X! n% q# A. A
(1)运行检查8 ]% p* X/ ^% n. E2 _
使用中应经常检查安装地点、环境是否异常,冷却风路是否畅通,风机是否正常吹风,变频器、电动机、变压器、电抗器等有否过热有异味,电动机声音是否正常等。变频器主回路和控制回路的电压有否不正常,滤波电容有否漏液、开裂、异味、显示部分是否不正常,控制按键和调节扭是否失灵。纺织厂工作环境潮湿又含有大量的粉尘,冷却系统不正常是造成变频器损坏的主要原因。9 H& s- R% E8 F/ U: e# w
2 [9 q! b: S. Q' M1 {8 x(2)停机维护检查1 }, _/ B Q, N
打开变频器机盖前应停止变频器运行,确认主回路电容放电完毕。清扫风机进风口、散热片和空气过滤器上的灰尘,使风路畅通;用吹具吹去印制板上的积尘,检查各螺钉紧固件是否松动,特别是通电铜条的大电流连接螺钉必须拧紧,有的因铜件发热弹性垫圈退火或断裂变形失去弹性必须更换后拧紧;察看绝缘物有否腐蚀、过热、变色变形的痕迹;用兆欧表测绝缘电阻应在正常范围内(一般低压变频器使用500V 兆欧表,测量时要判别进线端压敏电阻是否动作,防止误判。兆欧表内有高压,禁止测量印制板等弱电部分)。
`: o/ X: B6 n6 h
3 y9 |% L1 E: B& k p W. c(3)易损件检查9 f% e: Q n3 c. p4 D# z" }) w/ Q- o: C
易损件到一定使用周期要进行更换,主要易损件有风扇、滤波电解电容等;用万用表确认各控制线控制电压正确性,检查调节范围,并做一下保护动作试验,确定保护有效;通电测量变频器输出电压的不平衡度;测量输入输出线电压是否在正常范围内。* B# R& y. P7 U4 _ m
3 f5 _ M# a8 e1 U
(4)变频器维护8 |% o; ~# F- d0 e4 X1 O1 }
变频器长时间不使用要做维护,电解电容不通电时间不要超过3~6 个月,因此要求间隔一段时间通一次电,新购变频器如出厂时间超过半年至一年,也要先通低电压空载,经过几小时,让电容器恢复后再使用。
, B* {! ?; t/ f- `, u2 \9 R% o5 P; D$ }- `5 q/ X0 d
(5)维护人员应合格上岗9 l, f- A( z/ v/ |& G5 r
变频器的维护人员应经培训合格,在接触变频器对静电敏感的元器件时,应可靠消除自身所带的静电。
; s L- z, g3 [9 h/ H
! a, j4 [* W8 G7 B |