3. 变频器的维护; [ p, R! Y) P$ Q- c
变频器维护过程中应注意以下注意事项。3 y5 c4 |, _$ q( G% u8 n
( T0 j7 p. n1 l+ f! F(1)运行检查2 k9 o1 B) V- h. H. m
使用中应经常检查安装地点、环境是否异常,冷却风路是否畅通,风机是否正常吹风,变频器、电动机、变压器、电抗器等有否过热有异味,电动机声音是否正常等。变频器主回路和控制回路的电压有否不正常,滤波电容有否漏液、开裂、异味、显示部分是否不正常,控制按键和调节扭是否失灵。纺织厂工作环境潮湿又含有大量的粉尘,冷却系统不正常是造成变频器损坏的主要原因。. p) P8 y2 R' q3 c
* U5 M! a+ B, X* V% j' e(2)停机维护检查$ S& ?7 l% H4 b. Y& w6 f& J, E
打开变频器机盖前应停止变频器运行,确认主回路电容放电完毕。清扫风机进风口、散热片和空气过滤器上的灰尘,使风路畅通;用吹具吹去印制板上的积尘,检查各螺钉紧固件是否松动,特别是通电铜条的大电流连接螺钉必须拧紧,有的因铜件发热弹性垫圈退火或断裂变形失去弹性必须更换后拧紧;察看绝缘物有否腐蚀、过热、变色变形的痕迹;用兆欧表测绝缘电阻应在正常范围内(一般低压变频器使用500V 兆欧表,测量时要判别进线端压敏电阻是否动作,防止误判。兆欧表内有高压,禁止测量印制板等弱电部分)。0 G. a a2 {( n& y2 K" u( b
t" e7 r4 r7 G0 I(3)易损件检查
( h, T4 p* o& u4 L- C- L易损件到一定使用周期要进行更换,主要易损件有风扇、滤波电解电容等;用万用表确认各控制线控制电压正确性,检查调节范围,并做一下保护动作试验,确定保护有效;通电测量变频器输出电压的不平衡度;测量输入输出线电压是否在正常范围内。
' Y% I6 H9 M$ B9 w: k
* ?% b5 m* v6 N4 [, Q(4)变频器维护
" i' J/ j) U! @, R6 [/ T! C# c变频器长时间不使用要做维护,电解电容不通电时间不要超过3~6 个月,因此要求间隔一段时间通一次电,新购变频器如出厂时间超过半年至一年,也要先通低电压空载,经过几小时,让电容器恢复后再使用。1 o* K3 g" M% v
& Z1 q q4 \/ N0 g( ^$ {) W(5)维护人员应合格上岗
% w/ ^, Y/ z# r7 ~$ N变频器的维护人员应经培训合格,在接触变频器对静电敏感的元器件时,应可靠消除自身所带的静电。