3. 变频器的维护
: w% ?6 t5 M" p$ x变频器维护过程中应注意以下注意事项。
+ n( J w' {/ Q+ ?9 u/ a! E+ }9 O
% `6 ] y, C2 ]/ p1 B; g3 D- f(1)运行检查, q5 k2 P2 ?* g, e. f$ ^9 U r
使用中应经常检查安装地点、环境是否异常,冷却风路是否畅通,风机是否正常吹风,变频器、电动机、变压器、电抗器等有否过热有异味,电动机声音是否正常等。变频器主回路和控制回路的电压有否不正常,滤波电容有否漏液、开裂、异味、显示部分是否不正常,控制按键和调节扭是否失灵。纺织厂工作环境潮湿又含有大量的粉尘,冷却系统不正常是造成变频器损坏的主要原因。
# o+ E8 i2 s/ z/ E6 R [' c, r, z9 {' r& H3 y, V
(2)停机维护检查+ P8 ]3 k+ r/ L. Y; U$ V% T
打开变频器机盖前应停止变频器运行,确认主回路电容放电完毕。清扫风机进风口、散热片和空气过滤器上的灰尘,使风路畅通;用吹具吹去印制板上的积尘,检查各螺钉紧固件是否松动,特别是通电铜条的大电流连接螺钉必须拧紧,有的因铜件发热弹性垫圈退火或断裂变形失去弹性必须更换后拧紧;察看绝缘物有否腐蚀、过热、变色变形的痕迹;用兆欧表测绝缘电阻应在正常范围内(一般低压变频器使用500V 兆欧表,测量时要判别进线端压敏电阻是否动作,防止误判。兆欧表内有高压,禁止测量印制板等弱电部分)。1 T! n. u3 D' _
5 x+ X3 `- h) _
(3)易损件检查
- k8 \) t+ D& @7 r. h易损件到一定使用周期要进行更换,主要易损件有风扇、滤波电解电容等;用万用表确认各控制线控制电压正确性,检查调节范围,并做一下保护动作试验,确定保护有效;通电测量变频器输出电压的不平衡度;测量输入输出线电压是否在正常范围内。
t& @, O. x$ q
! p7 n( U" T* g+ `; ?, J' v(4)变频器维护
0 Q F8 ]! `& ?, T& C0 Z变频器长时间不使用要做维护,电解电容不通电时间不要超过3~6 个月,因此要求间隔一段时间通一次电,新购变频器如出厂时间超过半年至一年,也要先通低电压空载,经过几小时,让电容器恢复后再使用。
; M; \6 _/ a9 M# G, ^" s9 O, h1 `' @ l3 G) E8 u
(5)维护人员应合格上岗: H: t! }7 n" j" D( J( h& v6 L
变频器的维护人员应经培训合格,在接触变频器对静电敏感的元器件时,应可靠消除自身所带的静电。
0 o% _/ Q! |& x2 ~% d
9 G$ k- B! g. E0 P( c" c3 c A+ C |