找回密码
 立即注册

微信扫码登录

QQ登录

只需一步,快速开始

[专件、仪器] 变频器的安装、使用及维护

[复制链接]
发表于 2022-3-13 11:32:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 变频器安装# D9 B' }2 y0 ?) ?8 F1 [
变频器安装过程中应注意以下注意事项:
9 |% s1 g1 V; V- f% M
+ ?3 H! X* q4 ?( u/ Y(1)安装位置7 e7 ^2 P, F  u% B
要便于检查和维修操作,同时变频器易受谐波干扰和干扰其它相邻电子设备,因此要考虑配置附加交流电抗器等外围设备和安装抗干扰电感滤波器。; Z  @( b6 ?% G1 e
6 P8 X% |# o# l) n4 n
(2)变频器安装地点: w# `: s- e9 {& N
必须符合标准环境的要求,否则易引起故障或缩短使用寿命,不要把发热元件或易发热的元件紧靠变频器的底部安装。变频器发热量远大于其它常见开关电器,必须要有良好的通风。, |+ r& ]8 U! Y+ c7 v/ ?

( y1 d9 z, Q! G( I4 g( w(3)变频器与驱动电机之间的距离
6 |  {6 e3 T1 R: r1 n7 w 一般不超过50m,若需更长的距离则需降低载波频率或增加输出电抗器选件,对于高压变频器一般应采用屏蔽电缆。/ j6 k# a/ x+ c: P

: k5 h. v9 H- W9 j& g( _(4)电缆分离铺设
1 X" m9 Q; L: \控制电缆与主回路电缆或其它动力电缆应分离铺设,分离距离通常在30cm以上(最低为10cm),分离困难时,将控制电缆穿过铁管铺设。将控制导体绞合,绞合间距越小、铺设的路线越短、抗干扰效果越好。另外弱电压电流控制电缆不要接近易产生电弧的断路器和接触器。+ U2 }+ t$ \2 r2 @3 b% z
& B  o2 m) b" y; m
(5)接地
0 U5 D- S0 }( n) X变频器接地导线截面积应不小于2mm2,长度应控制在20m以内。接地端子接地电阻越小越好,变频器的接地必须与动力设备接地点分开。信号输入线的屏蔽层,应接至接地端子上,另一端绝不能接于地端,否则会引起信号变化波动,使系统振荡不止。变频器与控制柜之间应电气连通,如果实际安装有困难,可利用铜芯导线跨接。! ]2 ~  h% F, `

& G: s" v( S9 d(6)防雷
8 S% V" O4 v# F% b: L在雷电活跃地区,如电源是架空进线,在进线处应装设变频专用避雷器(选件),或按规范要求在离变频器20m的远处预埋钢管做专用接地保护;如电源是电缆引入,则应做好控制室的防雷系统。3 h9 N. b1 ~# @( v1 Q
" g5 v- w& D1 ^
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-3-13 11:33:03 | 显示全部楼层
2. 变频器使用
  t. y6 ?2 G5 z# l- S& w8 G变频器使用过程中应注意以下注意事项。
& k1 y, c9 r( D: A! J5 C! R! V7 C
(1)工作温度和环境温度
- |' h; N, x/ K/ D' r变频器内部是大功率的电子元件,易受到工作温度和环境温度的影响。产品工作温度一般要求为0~55℃,但为了保证工作安全、可靠,使用时应考虑留有余地,最好控制在40℃以下。环境温度长期较高时,会造成变频器寿命缩短。电子器件、特别是电解电容等器件、在高于额定温度后,每升高10℃寿命会下降一半,因此应保持通风冷却良好。+ M& q* @0 p" D, M! T
% k* _7 W& m( u+ P
(2)腐蚀性气体
5 X- x0 D, }& q使用环境如果腐蚀性气体浓度大,不仅会腐蚀元器件的引线、印刷电路板等,而且还会加速塑料器件的老化,降低绝缘性能,在这种情况下,除了选用合适的防护结构外,应把安装变频器的控制箱制成封闭式结构,并进行换气。
0 @/ {7 U! V7 N; w7 `% E2 `- m
  H& R& M. i7 i4 H(3)振动和冲击
% I$ h( H, f# u: l装有变频器的控制柜受到机械振动和冲击时,会引起电气接触不良。这时除了提高控制柜的机械强度、远离振动源和冲击源外,还应使用抗震橡皮垫固定控制柜外和内电磁开关之类产生振动的元器件。3 m  a$ o# ?( b: x& g, w

" }! S% i9 l( Y$ [(4)电源电压
! P- `! c& {/ q变频器电源输入端往往有过电压保护,但是,如果输入端高电压作用时间长,会使变频器输入端损坏。特别是电源电压极不稳定时最好要有稳压设备,防止变频器的损坏。
/ d% z% z% y* m/ |( {5 T, a2 n+ }  M8 g+ i
(5)可靠性
( X8 e6 z' Y8 a3 l- ~3 }8 o* C对于需连续化生产的工艺流程,为防止变频器故障或要维修,造成停产,应安装工频切换。这样当变频器不能工作时可立即切换到工频供电,使生产得以继续。  o5 `% [1 ]. a9 L$ f' L. X

6 }5 n/ A5 p* d! d+ y
回复

使用道具 评分 举报

 楼主| 发表于 2022-3-13 11:34:11 | 显示全部楼层
3. 变频器的维护: G% \$ T1 [8 d8 O; k& s
变频器维护过程中应注意以下注意事项。
6 @& s  N, Q7 R2 ]
$ ^; ~! B9 w- [. N% T% x- t; U(1)运行检查. O* \' _  x  i. w3 h5 F
使用中应经常检查安装地点、环境是否异常,冷却风路是否畅通,风机是否正常吹风,变频器、电动机、变压器、电抗器等有否过热有异味,电动机声音是否正常等。变频器主回路和控制回路的电压有否不正常,滤波电容有否漏液、开裂、异味、显示部分是否不正常,控制按键和调节扭是否失灵。纺织厂工作环境潮湿又含有大量的粉尘,冷却系统不正常是造成变频器损坏的主要原因。
  t1 }* E4 s, q+ T5 r+ ]+ ~) u0 {  t, ^
(2)停机维护检查9 v3 v$ x, ?7 S+ O0 B
打开变频器机盖前应停止变频器运行,确认主回路电容放电完毕。清扫风机进风口、散热片和空气过滤器上的灰尘,使风路畅通;用吹具吹去印制板上的积尘,检查各螺钉紧固件是否松动,特别是通电铜条的大电流连接螺钉必须拧紧,有的因铜件发热弹性垫圈退火或断裂变形失去弹性必须更换后拧紧;察看绝缘物有否腐蚀、过热、变色变形的痕迹;用兆欧表测绝缘电阻应在正常范围内(一般低压变频器使用500V 兆欧表,测量时要判别进线端压敏电阻是否动作,防止误判。兆欧表内有高压,禁止测量印制板等弱电部分)。, V  g" ~  J4 s2 s7 n& {; W
: s/ c  \, `) ]6 N. p# i
(3)易损件检查
9 d; g3 j0 T7 q易损件到一定使用周期要进行更换,主要易损件有风扇、滤波电解电容等;用万用表确认各控制线控制电压正确性,检查调节范围,并做一下保护动作试验,确定保护有效;通电测量变频器输出电压的不平衡度;测量输入输出线电压是否在正常范围内。
" f1 B, T0 A/ H7 O# S' H! B" n/ W/ v( O2 J
(4)变频器维护7 v; D) N# F5 M9 Q3 P! Y9 q
变频器长时间不使用要做维护,电解电容不通电时间不要超过3~6 个月,因此要求间隔一段时间通一次电,新购变频器如出厂时间超过半年至一年,也要先通低电压空载,经过几小时,让电容器恢复后再使用。
; n9 y; v! _& o" Y( d$ u
" ]2 A" d* x5 v# V  n' c(5)维护人员应合格上岗# Z  E# a6 E! W9 I- N
变频器的维护人员应经培训合格,在接触变频器对静电敏感的元器件时,应可靠消除自身所带的静电。
" a$ d$ q& }* |8 D; s+ U8 e3 B( g$ g$ k+ K6 I3 e
回复

使用道具 评分 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关于我们|手机版|下载说明|促织网 ( 京ICP备14010041号-2|京公网安备11010502056754号 )

GMT+8, 2025-12-16 03:24 , Processed in 0.078125 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表