鉴于纺织车间存在的火灾隐患,在纺织车间设置合理的排烟系统,是防止着火时烟气充斥整个空间,保持车间着火区域最小的清晰度,保证人员安全疏散的有效手段之一。通过排烟系统的运行,既能保证人员疏散和消防人员进入现场灭火的能见度,并可减少热辐射,降低火场温度,为消防灭火创造有利条件。
, Q: n4 c, Z+ ?6 b& i4 ~: R  ]; ]3 H7 u2 h( d. U
无窗纺织车间大部分为单层工业厂房,车间的主机设备均为不燃烧体,纺织原料虽然是燃烧体,但和车间较大空间体积相比,单位空间内易燃物的体积较小,发生火灾时纺织纤维的火灾增长系数仅为中等,所以,虽然纺织车间发生火情较为频繁,但发生火情后,火焰强度增长速率不快,这一点非常有利于操作工人对火情的扑救。: x# @1 j6 ]" G% G
+ z( C# r% k2 q" K* x3 F7 D' f
纺织车间内的操作工每天均在该车间上班,对车间环境,和疏散通道位置非常熟悉,一般车间内每百平方米内不到1人,从人员密度,场地熟悉情况、以及建筑的疏散设计来看,对安全撤离火灾现场较容易满足,而且纺织车间发生火灾时,人员的第一反应是灭火扑救,直到火灾发展到一定规模时,方才考虑撤离。不像商场、会展中心、宾馆等公共建筑,人员多,人员对现场不熟悉,火灾时首要任务是疏散。
, _& |5 J  L: V$ H
0 W0 g9 g8 b4 W1 W7 @; V& g0 s0 q  ?统计表明,纺织车间多数火灾是由现场工人在火灾初期扑灭的。因此纺织车间消防排烟设计必须考虑这种基本情况。
# W4 Z( _; ^; W$ N8 h+ c2 B1 F8 c1 P% f3 U
因此,在纺织车间设置合理的个性化防排烟系统是很有必要的,其防排烟设计的主要目的和原则是:火灾时及时排烟,保证车间着火区域最小的清晰度,有利于人员进行现场扑救初期火灾,并为安全疏散和消防人员进入现场灭火创造有利条件。在设有吊顶的车间,排烟管道可以和车间送风管道合用。一旦车间着火,及时切断送风管道和回风管道,同时打开排烟风机进行排烟,车间送风口可兼作排烟风口,并在车间主要疏散通道进行补风,一方面对车间起到补风作用,另一方面又可使疏散通道处保持空气新鲜,并可驱散烟气,有利于疏散。
, e; W& }1 B6 i. u. ]' g& e5 c8 m. T
这些措施的实施均应依靠先进实用的火灾报警自动控制系统来实现。车间防烟分区的划分可以按风管布置情况设定,但可不设防烟分隔。这样既可满足火灾时排烟的要求,又可节约排烟风管,减轻厂房吊顶重量,减少冬季厂房结露的隐患。在不设吊顶的车间,可以直接采用屋顶排烟风机进行排烟,在排烟风机的上方,装设自动排烟天窗,平时关闭密封,防止结露,排烟时自动打开,并在车间主要疏散通道处进行补风。& `/ p! \) j8 E# T