三、车间气流组织确定, `5 T8 b9 P+ O i) k! G
由于气流组织对车间正常生产、温湿度的控制、室内空气的含尘浓度的影响极大,因此纺织车间的气流组织设计,是纺织厂空调设计的重要部分。纺织车间气流组织设计主要应考虑如下几个方面:. y4 R- d5 _8 @1 z
5 `& f$ A' E" I0 \1.保持送风量和车间冷热负荷平衡
" t+ G- f) ]' t* H5 s$ {纺织厂车间不同的工序,机器排列密度和单位面积发热量各不相同,要求的温湿度亦有差异,为保持车间内各工序温湿度达到设计要求,且保持均匀稳定,就必须分工序计算冷热负荷和送风量,使送风量与车间冷热负荷相平衡。
# B9 r9 }9 M3 V3 \- V8 U
2 v4 P4 h* E) M3 f2 [& Y e! |2.确保工作区形成稳定的气流,减少飞花
4 E# T' u4 A% v4 N/ ], ~4 m& z对于产生飞花较多的纺部车间,由于大多数发热量(机器、人员)均来自2m以下的空间,热空气产生在下部,空气受热密度降低,形成自然上升的气流,这一上升气流,夹带飞花灰尘纷纷向上,再加上转动部件的扰动气流,是造成生产环境恶化的主要原因,此时车间工作区以下降气流为主导的气流趋向较好,有利减少飞花,降低车间粉尘浓度。这类车间多采用上送下排式气流组织。# m7 ?3 {7 o6 W' Y# s( n& Q# A8 P: O
1 ^: a& V# P9 l$ J3 y, |0 u9 K
对于车间生产要求相对湿度较高的车间(如织布车间),可以采用大小环境分区空调气流组织形式,采用专门的送风口,直接将高湿空气送至织造区域,维持一个织造区域的高相对湿度的小环境;在人员工作区采用大环境送风系统,保证一定的相对湿度,这样一方面保证了布机生产的需要,另一方面可以使织布车间人员工作区相对湿度适当降低,有利职工健康并可大量节约能源。
. V% g2 u& W. [' D' }5 F+ p/ k: ^; m$ l
对于飞花较少,生产要求相对湿度较高的车间(如气流纺、丝织车间等),可以采用下送上回式气流组织,这样既可以在工作区维持一个相对湿度较高、温度较低的环境,同时车间自然对流气流和送风气流一致,上部非工作区温度可以较高,回风温度升高,从而大大减少送风量,节约能源。
4 T) ~* ~/ B6 F9 S5 p. E$ h2 C8 G0 \( |: n
对于车间回风距离较近时,可利用空调机房送风机的吸力直接从车间侧窗抽取回风,形成上送侧回的气流组织形式。回风通过滤网过滤,直接回到空调机房使用,具有设备简单,节省能源,在车间回风长度小于30m时最宜使用。8 E, V" T- J# }, B
不管采用哪种送回风形式,都应该严格控制工作区风速,纺织厂主要工序工作区平均风速见下表。3 a& b! W4 c3 v( O7 ]: A9 q
3 y, U6 w* n; l7 D! O工序 | 上送下排(m/s) | 下送上排 (m/s) | 清花、开麻、络筒、整理、摇纱 | 0.3~0.5 |
+ _9 O( c+ b3 g& r6 [4 ^ | 梳棉、并粗、精梳、整经、针梳 | 0.2~0.4 | + t1 `! H# x$ T% ]5 p& S
| 细纱、捻线 | 0.5~0.7 | 5 ~8 G- k6 Z s5 w# x" J
| 浆纱 | 0.7~1.0 | 0.5~0.7 | 织布 | 0.4~0.6 | 0.2~0.3 | 整理 | 0.5~0.7 | 0.3~0.5 | 7 q1 v, {7 ~4 j) J* L3 e3 \5 H* ^1 [
3.保持整个车间风量平衡 5 g, w/ y* E, ^1 ^. q: D
纺织主机设备中,有为维持生产所必须的工艺排风,如清棉、梳棉的除尘排风,细纱机的断头吸棉排风等,这部分排风,经过专门的除尘设备净化之后,可以作为回风的来源。同一个车间的空调系统,其送风量、工艺排风量和车间回风量,应该做到相对平衡,使送风量略大于工艺排风量与回风量之和,使车间维持正压,保持车间温湿度的稳定。2 w1 w( y2 t1 F# @; P, k" t
k1 E- M0 \. \( x
|