三、车间气流组织确定! U- r' q1 L3 y$ b$ }4 a. R
由于气流组织对车间正常生产、温湿度的控制、室内空气的含尘浓度的影响极大,因此纺织车间的气流组织设计,是纺织厂空调设计的重要部分。纺织车间气流组织设计主要应考虑如下几个方面:
5 _, q2 d0 g8 k/ ]6 q
0 C" O% L8 y) i3 ~" L5 ?* Z7 J7 x) m1.保持送风量和车间冷热负荷平衡
0 B1 ?) { O- ~纺织厂车间不同的工序,机器排列密度和单位面积发热量各不相同,要求的温湿度亦有差异,为保持车间内各工序温湿度达到设计要求,且保持均匀稳定,就必须分工序计算冷热负荷和送风量,使送风量与车间冷热负荷相平衡。7 N' V3 w' D d
2 ^/ E/ z! U; n2.确保工作区形成稳定的气流,减少飞花
' R0 R7 b0 @$ |) b, i对于产生飞花较多的纺部车间,由于大多数发热量(机器、人员)均来自2m以下的空间,热空气产生在下部,空气受热密度降低,形成自然上升的气流,这一上升气流,夹带飞花灰尘纷纷向上,再加上转动部件的扰动气流,是造成生产环境恶化的主要原因,此时车间工作区以下降气流为主导的气流趋向较好,有利减少飞花,降低车间粉尘浓度。这类车间多采用上送下排式气流组织。1 D% ]/ I" ?4 X) a+ j% C
( U/ k6 V8 j9 p3 u9 X' F
对于车间生产要求相对湿度较高的车间(如织布车间),可以采用大小环境分区空调气流组织形式,采用专门的送风口,直接将高湿空气送至织造区域,维持一个织造区域的高相对湿度的小环境;在人员工作区采用大环境送风系统,保证一定的相对湿度,这样一方面保证了布机生产的需要,另一方面可以使织布车间人员工作区相对湿度适当降低,有利职工健康并可大量节约能源。
% s7 }6 n1 n( `; c2 X
% s" m, z2 f% a对于飞花较少,生产要求相对湿度较高的车间(如气流纺、丝织车间等),可以采用下送上回式气流组织,这样既可以在工作区维持一个相对湿度较高、温度较低的环境,同时车间自然对流气流和送风气流一致,上部非工作区温度可以较高,回风温度升高,从而大大减少送风量,节约能源。
! o$ \8 K _7 L9 h& {0 Y5 x! Z
* g7 u1 |2 l7 |% Z6 r对于车间回风距离较近时,可利用空调机房送风机的吸力直接从车间侧窗抽取回风,形成上送侧回的气流组织形式。回风通过滤网过滤,直接回到空调机房使用,具有设备简单,节省能源,在车间回风长度小于30m时最宜使用。
0 E5 n6 G g4 g5 @1 I, d3 e不管采用哪种送回风形式,都应该严格控制工作区风速,纺织厂主要工序工作区平均风速见下表。
5 \" q+ R) v4 L9 I- }4 Z& l3 j) N/ ]& L( W7 S% n+ y- N
工序 | 上送下排(m/s) | 下送上排 (m/s) | 清花、开麻、络筒、整理、摇纱 | 0.3~0.5 |
. V" _8 Y8 T( F; K' ] o2 p* Z5 ~% N | 梳棉、并粗、精梳、整经、针梳 | 0.2~0.4 | ( y7 I0 L# y0 A0 w* ^) F
| 细纱、捻线 | 0.5~0.7 | 0 s# [7 S1 b5 q+ b9 j
| 浆纱 | 0.7~1.0 | 0.5~0.7 | 织布 | 0.4~0.6 | 0.2~0.3 | 整理 | 0.5~0.7 | 0.3~0.5 |
6 c1 e7 [! U8 j3.保持整个车间风量平衡 ( J& [; T* D8 w5 L% C
纺织主机设备中,有为维持生产所必须的工艺排风,如清棉、梳棉的除尘排风,细纱机的断头吸棉排风等,这部分排风,经过专门的除尘设备净化之后,可以作为回风的来源。同一个车间的空调系统,其送风量、工艺排风量和车间回风量,应该做到相对平衡,使送风量略大于工艺排风量与回风量之和,使车间维持正压,保持车间温湿度的稳定。% p6 `% F1 t3 Y% e, x0 b, W0 g
8 k0 ^* q( z( ], C' [ |