三、车间气流组织确定
3 t6 @2 j) b z, D由于气流组织对车间正常生产、温湿度的控制、室内空气的含尘浓度的影响极大,因此纺织车间的气流组织设计,是纺织厂空调设计的重要部分。纺织车间气流组织设计主要应考虑如下几个方面:
7 s! E! ] [% l/ Y: ~& L' y
+ B& ^; x3 I L1.保持送风量和车间冷热负荷平衡
_5 E5 A# {- ^/ C. d纺织厂车间不同的工序,机器排列密度和单位面积发热量各不相同,要求的温湿度亦有差异,为保持车间内各工序温湿度达到设计要求,且保持均匀稳定,就必须分工序计算冷热负荷和送风量,使送风量与车间冷热负荷相平衡。
9 T- r9 B4 V9 O$ V9 }1 O3 G" @
) P5 ]% ]# C; `% w9 G& n2.确保工作区形成稳定的气流,减少飞花
! w D* H2 \$ d! u对于产生飞花较多的纺部车间,由于大多数发热量(机器、人员)均来自2m以下的空间,热空气产生在下部,空气受热密度降低,形成自然上升的气流,这一上升气流,夹带飞花灰尘纷纷向上,再加上转动部件的扰动气流,是造成生产环境恶化的主要原因,此时车间工作区以下降气流为主导的气流趋向较好,有利减少飞花,降低车间粉尘浓度。这类车间多采用上送下排式气流组织。
9 |: u! v- i; p9 l6 b
$ u' Q; s! _2 P对于车间生产要求相对湿度较高的车间(如织布车间),可以采用大小环境分区空调气流组织形式,采用专门的送风口,直接将高湿空气送至织造区域,维持一个织造区域的高相对湿度的小环境;在人员工作区采用大环境送风系统,保证一定的相对湿度,这样一方面保证了布机生产的需要,另一方面可以使织布车间人员工作区相对湿度适当降低,有利职工健康并可大量节约能源。
: ^6 B: o9 m. S. i, _/ Z; d* B" [, e
对于飞花较少,生产要求相对湿度较高的车间(如气流纺、丝织车间等),可以采用下送上回式气流组织,这样既可以在工作区维持一个相对湿度较高、温度较低的环境,同时车间自然对流气流和送风气流一致,上部非工作区温度可以较高,回风温度升高,从而大大减少送风量,节约能源。
" S& X7 p/ C- Z7 Z
8 U: J8 o% h2 `* `" N+ K对于车间回风距离较近时,可利用空调机房送风机的吸力直接从车间侧窗抽取回风,形成上送侧回的气流组织形式。回风通过滤网过滤,直接回到空调机房使用,具有设备简单,节省能源,在车间回风长度小于30m时最宜使用。 ^$ W1 e* D& p& j( H" _
不管采用哪种送回风形式,都应该严格控制工作区风速,纺织厂主要工序工作区平均风速见下表。
. k7 X: w" ` i0 K# Q& {9 v5 i$ Q4 Q. Q9 ^
工序 | 上送下排(m/s) | 下送上排 (m/s) | 清花、开麻、络筒、整理、摇纱 | 0.3~0.5 |
9 D2 ~8 D7 D$ D6 Q+ b | 梳棉、并粗、精梳、整经、针梳 | 0.2~0.4 |
% L. ]" k, Z! S/ X* _ | 细纱、捻线 | 0.5~0.7 |
; n2 s. w9 A* q! [0 G! Q | 浆纱 | 0.7~1.0 | 0.5~0.7 | 织布 | 0.4~0.6 | 0.2~0.3 | 整理 | 0.5~0.7 | 0.3~0.5 | : ^: l9 ]4 x8 ]0 _
3.保持整个车间风量平衡 8 Z" X/ ?; w9 _1 T5 i3 z) ^: T
纺织主机设备中,有为维持生产所必须的工艺排风,如清棉、梳棉的除尘排风,细纱机的断头吸棉排风等,这部分排风,经过专门的除尘设备净化之后,可以作为回风的来源。同一个车间的空调系统,其送风量、工艺排风量和车间回风量,应该做到相对平衡,使送风量略大于工艺排风量与回风量之和,使车间维持正压,保持车间温湿度的稳定。& Y2 Y' | h9 a8 |" H6 I2 G