| 三、车间气流组织确定6 d/ Q* \1 P. Y, F& N! R 由于气流组织对车间正常生产、温湿度的控制、室内空气的含尘浓度的影响极大,因此纺织车间的气流组织设计,是纺织厂空调设计的重要部分。纺织车间气流组织设计主要应考虑如下几个方面:
 ! b) W7 n, p! j/ a9 f. `! H& P6 a5 @. i) U: q! O9 r
 1.保持送风量和车间冷热负荷平衡
 % f! X8 v) ?/ P3 \+ G& Q纺织厂车间不同的工序,机器排列密度和单位面积发热量各不相同,要求的温湿度亦有差异,为保持车间内各工序温湿度达到设计要求,且保持均匀稳定,就必须分工序计算冷热负荷和送风量,使送风量与车间冷热负荷相平衡。$ F: R, m, d! G# r; K+ j
 $ k; a5 E% c) Q3 n/ H! z
 2.确保工作区形成稳定的气流,减少飞花
 ; A" S4 ]7 Q4 Q" Z! P; c! }对于产生飞花较多的纺部车间,由于大多数发热量(机器、人员)均来自2m以下的空间,热空气产生在下部,空气受热密度降低,形成自然上升的气流,这一上升气流,夹带飞花灰尘纷纷向上,再加上转动部件的扰动气流,是造成生产环境恶化的主要原因,此时车间工作区以下降气流为主导的气流趋向较好,有利减少飞花,降低车间粉尘浓度。这类车间多采用上送下排式气流组织。* e7 k- S, B/ D: v' l$ l* z
 
 " G( j7 E" }) Y* v对于车间生产要求相对湿度较高的车间(如织布车间),可以采用大小环境分区空调气流组织形式,采用专门的送风口,直接将高湿空气送至织造区域,维持一个织造区域的高相对湿度的小环境;在人员工作区采用大环境送风系统,保证一定的相对湿度,这样一方面保证了布机生产的需要,另一方面可以使织布车间人员工作区相对湿度适当降低,有利职工健康并可大量节约能源。4 t7 q0 t# d- i
 # S& L$ A% w# i$ K5 l
 对于飞花较少,生产要求相对湿度较高的车间(如气流纺、丝织车间等),可以采用下送上回式气流组织,这样既可以在工作区维持一个相对湿度较高、温度较低的环境,同时车间自然对流气流和送风气流一致,上部非工作区温度可以较高,回风温度升高,从而大大减少送风量,节约能源。 7 M1 R/ R8 ~6 f
 ' B4 u4 ^& h3 @) M
 对于车间回风距离较近时,可利用空调机房送风机的吸力直接从车间侧窗抽取回风,形成上送侧回的气流组织形式。回风通过滤网过滤,直接回到空调机房使用,具有设备简单,节省能源,在车间回风长度小于30m时最宜使用。
 4 g) H2 ~9 b+ f" m( M不管采用哪种送回风形式,都应该严格控制工作区风速,纺织厂主要工序工作区平均风速见下表。
 " v" b7 y7 `/ C4 [  f: P0 S
 d3 a4 k$ \2 t. t5 }
 & B# u& h5 B6 Q7 x$ \' I| 工序 |  上送下排(m/s) |  下送上排 (m/s) |  |  清花、开麻、络筒、整理、摇纱 |   0.3~0.5  | + ~1 [; y3 k) Z, w( a; \ 
 |  |  梳棉、并粗、精梳、整经、针梳 |   0.2~0.4  | 3 d8 f. |7 |$ |
 |  |  细纱、捻线  |  0.5~0.7 | ! R1 a3 h' F! F1 e" h
 |  |  浆纱 |  0.7~1.0 |  0.5~0.7 |  |  织布 |  0.4~0.6 |  0.2~0.3 |  |  整理 |  0.5~0.7 |  0.3~0.5 | 
 3.保持整个车间风量平衡
 1 c+ r( ^- }* w, c' T% o+ ^纺织主机设备中,有为维持生产所必须的工艺排风,如清棉、梳棉的除尘排风,细纱机的断头吸棉排风等,这部分排风,经过专门的除尘设备净化之后,可以作为回风的来源。同一个车间的空调系统,其送风量、工艺排风量和车间回风量,应该做到相对平衡,使送风量略大于工艺排风量与回风量之和,使车间维持正压,保持车间温湿度的稳定。
 / d6 R) V; @5 Z. G. w
 ' E% ?9 a$ e6 e2 r7 P
 |