: G/ s% A0 i8 Q7 Q8 k由于气流组织对车间正常生产、温湿度的控制、室内空气的含尘浓度的影响极大,因此纺织车间的气流组织设计,是纺织厂空调设计的重要部分。纺织车间气流组织设计主要应考虑如下几个方面:
3 C* ?2 [3 y* s F( o' y3 k
4 J- n3 h+ N4 q7 |1.保持送风量和车间冷热负荷平衡8 l( {" o# B h N7 I8 Y8 r
纺织厂车间不同的工序,机器排列密度和单位面积发热量各不相同,要求的温湿度亦有差异,为保持车间内各工序温湿度达到设计要求,且保持均匀稳定,就必须分工序计算冷热负荷和送风量,使送风量与车间冷热负荷相平衡。
k! }& v. u3 b2 p0 _ y+ j x
2.确保工作区形成稳定的气流,减少飞花
2 a( b) I# h- V9 i0 I对于产生飞花较多的纺部车间,由于大多数发热量(机器、人员)均来自2m以下的空间,热空气产生在下部,空气受热密度降低,形成自然上升的气流,这一上升气流,夹带飞花灰尘纷纷向上,再加上转动部件的扰动气流,是造成生产环境恶化的主要原因,此时车间工作区以下降气流为主导的气流趋向较好,有利减少飞花,降低车间粉尘浓度。这类车间多采用上送下排式气流组织。0 f5 x* ]8 }5 S; r! c, u
3 \- l1 o# e0 I8 \( j2 R对于车间生产要求相对湿度较高的车间(如织布车间),可以采用大小环境分区空调气流组织形式,采用专门的送风口,直接将高湿空气送至织造区域,维持一个织造区域的高相对湿度的小环境;在人员工作区采用大环境送风系统,保证一定的相对湿度,这样一方面保证了布机生产的需要,另一方面可以使织布车间人员工作区相对湿度适当降低,有利职工健康并可大量节约能源。
9 y' E; ~9 d1 O, M* o: \+ m& ~8 h1 I8 u5 [. B$ r
对于飞花较少,生产要求相对湿度较高的车间(如气流纺、丝织车间等),可以采用下送上回式气流组织,这样既可以在工作区维持一个相对湿度较高、温度较低的环境,同时车间自然对流气流和送风气流一致,上部非工作区温度可以较高,回风温度升高,从而大大减少送风量,节约能源。
5 N8 b4 y! p' X( g
# I: u! T1 T0 ` s0 }对于车间回风距离较近时,可利用空调机房送风机的吸力直接从车间侧窗抽取回风,形成上送侧回的气流组织形式。回风通过滤网过滤,直接回到空调机房使用,具有设备简单,节省能源,在车间回风长度小于30m时最宜使用。
}4 d e" L0 `* I$ q5 H不管采用哪种送回风形式,都应该严格控制工作区风速,纺织厂主要工序工作区平均风速见下表。, `* S6 V; b3 M
; H: m1 K) t% m% Q8 l F7 M) s
工序 | 上送下排(m/s) | 下送上排 (m/s) | 清花、开麻、络筒、整理、摇纱 | 0.3~0.5 | # I! k! p F$ H7 w) @& a3 h& W
| 梳棉、并粗、精梳、整经、针梳 | 0.2~0.4 |
, j! t. h9 f" p4 s) M | 细纱、捻线 | 0.5~0.7 | ( E2 S0 g, _0 W8 o( g& {0 W
| 浆纱 | 0.7~1.0 | 0.5~0.7 | 织布 | 0.4~0.6 | 0.2~0.3 | 整理 | 0.5~0.7 | 0.3~0.5 | 8 {" y$ k6 d+ s$ \
3.保持整个车间风量平衡
6 u' [/ n& S# U' [1 O) O* ]纺织主机设备中,有为维持生产所必须的工艺排风,如清棉、梳棉的除尘排风,细纱机的断头吸棉排风等,这部分排风,经过专门的除尘设备净化之后,可以作为回风的来源。同一个车间的空调系统,其送风量、工艺排风量和车间回风量,应该做到相对平衡,使送风量略大于工艺排风量与回风量之和,使车间维持正压,保持车间温湿度的稳定。9 e# u3 B% [( ~7 _" n+ ]+ l7 V
J$ M5 D4 w" Z3 x4 ] |