三、车间气流组织确定
% x- l; t* j% _1 h- P+ l" F由于气流组织对车间正常生产、温湿度的控制、室内空气的含尘浓度的影响极大,因此纺织车间的气流组织设计,是纺织厂空调设计的重要部分。纺织车间气流组织设计主要应考虑如下几个方面:
" R) ^' U! C+ g8 |; i( r! n, l' Y- C
1.保持送风量和车间冷热负荷平衡
( J$ ~" J" W7 I, M纺织厂车间不同的工序,机器排列密度和单位面积发热量各不相同,要求的温湿度亦有差异,为保持车间内各工序温湿度达到设计要求,且保持均匀稳定,就必须分工序计算冷热负荷和送风量,使送风量与车间冷热负荷相平衡。
$ S; n i, l. w2 o% T6 D! ^# e# _4 B
1 V9 k% Q4 P9 H/ K' r# v |& Z! F2.确保工作区形成稳定的气流,减少飞花
2 M4 k' W1 m! v( |0 Z: g- C对于产生飞花较多的纺部车间,由于大多数发热量(机器、人员)均来自2m以下的空间,热空气产生在下部,空气受热密度降低,形成自然上升的气流,这一上升气流,夹带飞花灰尘纷纷向上,再加上转动部件的扰动气流,是造成生产环境恶化的主要原因,此时车间工作区以下降气流为主导的气流趋向较好,有利减少飞花,降低车间粉尘浓度。这类车间多采用上送下排式气流组织。
2 |/ q/ q5 g( S5 _: i) v3 |4 a! Y4 |+ I. y
对于车间生产要求相对湿度较高的车间(如织布车间),可以采用大小环境分区空调气流组织形式,采用专门的送风口,直接将高湿空气送至织造区域,维持一个织造区域的高相对湿度的小环境;在人员工作区采用大环境送风系统,保证一定的相对湿度,这样一方面保证了布机生产的需要,另一方面可以使织布车间人员工作区相对湿度适当降低,有利职工健康并可大量节约能源。
5 `1 O; W4 Z4 O0 Y
# Q+ z; D" `1 o8 S6 E$ [对于飞花较少,生产要求相对湿度较高的车间(如气流纺、丝织车间等),可以采用下送上回式气流组织,这样既可以在工作区维持一个相对湿度较高、温度较低的环境,同时车间自然对流气流和送风气流一致,上部非工作区温度可以较高,回风温度升高,从而大大减少送风量,节约能源。
& \0 S5 R1 t$ }. \+ Q8 I
/ [7 R4 L3 t: d% b# ^0 t对于车间回风距离较近时,可利用空调机房送风机的吸力直接从车间侧窗抽取回风,形成上送侧回的气流组织形式。回风通过滤网过滤,直接回到空调机房使用,具有设备简单,节省能源,在车间回风长度小于30m时最宜使用。
& Q0 W2 r& l; d9 h+ e' H% P) u2 M) q不管采用哪种送回风形式,都应该严格控制工作区风速,纺织厂主要工序工作区平均风速见下表。/ k6 ?3 ]( d( M
! x) ?, \: s# |& E工序 | 上送下排(m/s) | 下送上排 (m/s) | 清花、开麻、络筒、整理、摇纱 | 0.3~0.5 |
4 E$ B) C8 L6 l/ p | 梳棉、并粗、精梳、整经、针梳 | 0.2~0.4 |
; j2 y5 |. t8 k8 s | 细纱、捻线 | 0.5~0.7 |
3 z/ M/ Y! [: ~9 F- i# d | 浆纱 | 0.7~1.0 | 0.5~0.7 | 织布 | 0.4~0.6 | 0.2~0.3 | 整理 | 0.5~0.7 | 0.3~0.5 |
( _9 m( g% _( U! F3.保持整个车间风量平衡 , M- {, A4 h2 s2 E) f: H
纺织主机设备中,有为维持生产所必须的工艺排风,如清棉、梳棉的除尘排风,细纱机的断头吸棉排风等,这部分排风,经过专门的除尘设备净化之后,可以作为回风的来源。同一个车间的空调系统,其送风量、工艺排风量和车间回风量,应该做到相对平衡,使送风量略大于工艺排风量与回风量之和,使车间维持正压,保持车间温湿度的稳定。2 U: g7 U0 {6 x% j; z' m% Y- d
7 j& d' j+ F5 e- z3 r$ K& P0 @ |