三、车间气流组织确定6 d3 J( r" n& _5 x+ F
由于气流组织对车间正常生产、温湿度的控制、室内空气的含尘浓度的影响极大,因此纺织车间的气流组织设计,是纺织厂空调设计的重要部分。纺织车间气流组织设计主要应考虑如下几个方面:, ]5 Y C0 A3 q1 l
$ {* t( P5 K6 \/ b% O1 C! y* o
1.保持送风量和车间冷热负荷平衡( t9 \4 i3 N+ `: W$ L4 [+ x* j$ j
纺织厂车间不同的工序,机器排列密度和单位面积发热量各不相同,要求的温湿度亦有差异,为保持车间内各工序温湿度达到设计要求,且保持均匀稳定,就必须分工序计算冷热负荷和送风量,使送风量与车间冷热负荷相平衡。4 H' L9 S8 A% _2 R$ i/ o
1 g) y1 y# z( d$ Y2.确保工作区形成稳定的气流,减少飞花9 H/ F0 N3 g- g9 L% @" ^, P' N
对于产生飞花较多的纺部车间,由于大多数发热量(机器、人员)均来自2m以下的空间,热空气产生在下部,空气受热密度降低,形成自然上升的气流,这一上升气流,夹带飞花灰尘纷纷向上,再加上转动部件的扰动气流,是造成生产环境恶化的主要原因,此时车间工作区以下降气流为主导的气流趋向较好,有利减少飞花,降低车间粉尘浓度。这类车间多采用上送下排式气流组织。
, I0 V. o) O: U; Q9 v
6 }$ D8 `6 e, O) z: Z对于车间生产要求相对湿度较高的车间(如织布车间),可以采用大小环境分区空调气流组织形式,采用专门的送风口,直接将高湿空气送至织造区域,维持一个织造区域的高相对湿度的小环境;在人员工作区采用大环境送风系统,保证一定的相对湿度,这样一方面保证了布机生产的需要,另一方面可以使织布车间人员工作区相对湿度适当降低,有利职工健康并可大量节约能源。* \% V) ]) | R) Y( h3 \9 }# R
9 t0 W, x, | Q+ p5 h4 j1 U
对于飞花较少,生产要求相对湿度较高的车间(如气流纺、丝织车间等),可以采用下送上回式气流组织,这样既可以在工作区维持一个相对湿度较高、温度较低的环境,同时车间自然对流气流和送风气流一致,上部非工作区温度可以较高,回风温度升高,从而大大减少送风量,节约能源。 9 ^! L8 q# { z3 o% Y! y3 ?. h
! |1 R/ h/ I4 _0 I. V8 u' @" c$ @
对于车间回风距离较近时,可利用空调机房送风机的吸力直接从车间侧窗抽取回风,形成上送侧回的气流组织形式。回风通过滤网过滤,直接回到空调机房使用,具有设备简单,节省能源,在车间回风长度小于30m时最宜使用。
) V- l0 g+ m0 @3 A& V2 X8 O! F5 j不管采用哪种送回风形式,都应该严格控制工作区风速,纺织厂主要工序工作区平均风速见下表。
4 W$ ^. O0 w2 I M# |( J2 N2 ?! @: \( W
工序 | 上送下排(m/s) | 下送上排 (m/s) | 清花、开麻、络筒、整理、摇纱 | 0.3~0.5 | # }8 U) j% x" [8 N; a H
| 梳棉、并粗、精梳、整经、针梳 | 0.2~0.4 |
0 I% L% Q) Y: H% d | 细纱、捻线 | 0.5~0.7 |
. o7 P+ M% t$ M/ R7 W9 z, N3 D | 浆纱 | 0.7~1.0 | 0.5~0.7 | 织布 | 0.4~0.6 | 0.2~0.3 | 整理 | 0.5~0.7 | 0.3~0.5 | 7 r2 r4 T& G+ r% Z1 h
3.保持整个车间风量平衡 , k* M9 M( R& \% [# x. F; V3 h
纺织主机设备中,有为维持生产所必须的工艺排风,如清棉、梳棉的除尘排风,细纱机的断头吸棉排风等,这部分排风,经过专门的除尘设备净化之后,可以作为回风的来源。同一个车间的空调系统,其送风量、工艺排风量和车间回风量,应该做到相对平衡,使送风量略大于工艺排风量与回风量之和,使车间维持正压,保持车间温湿度的稳定。: z% h4 w# ]0 C% `- ^3 w& M
+ X$ e" k9 Q5 W1 a4 b
|