ESPERO-M 型自动络筒机机头常见故障分析 # x4 D* X1 B& Q; W, {2 k0 z
. S$ T) b6 E8 s# N4 y, `( P9 k+ X
在线功能报警故障分析
5 @; I& U% x! B, d7 K2 c* g ' B$ _) m$ |# |: P4 E+ g5 c
1 吸风电机阻抗(Suction motor impedance):
, \" V$ Q' a1 A( {A、如果KM3交流接触器不动作:
7 u7 L! \2 _* ~( B2 ?7 ~(1)辅助线路133号 ~ 112号没有110VAC电压,I/0板有故障(133输出端无信号); 5 A, u1 o4 f8 k$ l
(2)KM3交流接触器故障; 3 V4 t6 O, }" ]& M e) j3 o# B) G
(3)KM3线圈断路; : ?7 f) n9 O7 Y( j9 e( ~
(4)FU4熔断。 3 T$ Q1 ?5 \/ F; V. O
B、如果KM3交流接触器吸合半秒后断开:
! e5 `' X2 n! p# |! Q(1) 辅助线路218号 ~ 201号24VDC信号反馈线路有故障,I/0板有故障(218输入端无信号);
7 i6 f1 U8 v0 m8 h" G% A5 Q T(2) 218输入线断路。
' `! w' n- @; { ]0 f7 AC、电抗器L 3有故障。 2 U7 N) d3 d. C( q' J$ F% l
2 吸风电机(Suction motor): 9 y' x' A& V: X9 p+ y% v' u
A、如果KM4交流接触器不动作:
9 Z Z$ t7 S, [' O(1)辅助线路131号 ~ 112号没有110VAC电压,I/0板有故障(131输出端无信号); . c' i7 B( ~' c
(2)KM4交流接触器故障;
7 g+ ~" _( b+ R1 Y1 O3 L8 V, S. h(3)KM4线圈断路;
9 v$ U( i. N7 B& o(4)FU4熔断。 1 k. m/ y1 \1 v. U6 o% K# C0 h
B、如果KM4交流接触器吸合半秒后断开:
; Q+ T6 K+ b0 ^; n( }% m1 N" S9 D U+ D(1) 辅助线路217号 ~ 201号24VDC信号反馈线路有故障,I/0板有故障(217输入端无信号);
. S; o- i7 ~2 Z1 ^* ^9 |(2) 217输入线断路。 9 O$ c9 V, }4 q- m1 M5 ?" a8 L
C、11 KW或13KW主风机过载,FR4热保护继电器断开。
: M. W2 G* U/ k S" @3 循环轴电机(Cycle motor):
8 V9 N4 w9 K; v" [A、如果KM5交流接触器不动作:
1 F4 H7 _$ P! L: q. i(1)辅助线路120号 ~ 112号没有110VAC电压,I/0板有故障(120输出端无信号);
# @! X2 W6 p% v3 \* J# O Z(2)KM5交流接触器故障; ( n7 y; n; _, h4 B, R6 K
(3)KM5线圈断路; 6 n7 S4 `: v4 a" Q
B、如果KM5交流接触器吸合半秒后断开: L1 w( \% B: W' j% I! z3 V
(1) 辅助线路210号 ~ 201号24VDC信号反馈线路有故障,I/0板有故障(210输入端无信号); 2 N0 a9 ] F8 w; }5 h
(2) 210输入线断路。
2 N- [" A7 b/ O8 i1 r! dC、循环轴电机过载,FR5热继电器断开,QM 1 热保护开关断开。 0 o$ a' U0 ?6 [: Z$ h/ U' C
4 24 VAC(24 VAC Supply):
' R8 q1 V& ^/ {' u; sA、如果KM19交流接触器不动作: 7 B7 E0 Q0 [# q) v6 H/ H( ~
(1)辅助线路134号 ~ 112号没有110VAC电压,I/0板有故障(134输出端无信号);
: N& d- M K) Z/ G; @(2)KM19交流接触器故障; 9 d; d8 z6 o* z8 \* u; x+ V
(3)KM19线圈断路;
4 G, U) R% Q0 Y( Z: m7 v+ K) q2 `5 F(4)FU19保险丝熔断。
2 Z' d$ N4 D' A* q9 D AB、如果KM19交流接触器吸合半秒后断开:
s: J, Y, Z8 ?( H(1) 辅助线路237号 ~ 201号24VDC信号反馈线路有故障,I/0板有故障(237输入端无信号); & b# k$ M: K8 X, k
(2) 237输入线断路; 1 k( ], `: j+ S0 ]3 ?
(3) AP21-KAI和AP22-KAI线路板中的其一或其二有故障; 9 f1 n2 U4 ?( b6 v+ z) j% e
(4) TM19变压器故障; ?. W, O* o7 m
(5)FU20、FU21保险丝中的其一或其二熔断。
! s2 g2 c/ Z1 T) u8 R" o2 `/ S5 230VAC变频电源(220VAC Supply): ! E, A) H- k% S* E
A、如果KM 26交流接触器不动作: * S$ K0 |: v6 f. ?! `% T" \
(1)辅助线路135号 ~ 112号没有110VAC电压,I/0板有故障(135输出端无信号);
$ L% t% D2 L- d" Y(2)KM 26交流接触器故障; $ H" b' ]$ _2 q0 L# F$ W0 o" y9 e
(3)KM 26线圈断路; # H$ K: W. v* B/ b( B5 s
(4)温度传感器AS-STI 断开; 3 F) E9 ?7 G- w* I/ B' P* x: I
(5)310VDC电源箱A3 –AP1有故障; 9 F6 ]/ e7 \2 O' [1 k5 b. E1 E
(6)FU25和FU26保险丝中的其一或其二熔断。 3 Q$ w, M7 H: \% n2 M
B、如果KM26交流接触器吸合半秒后断开: 6 {7 I* b6 A C r- h
(1) 辅助线路219号 ~ 201号24VDC信号反馈线路有故障,I/0板有故障(219输入端无信号);
+ c0 Y5 z, t/ ]3 A+ k" R" W) U(2) 219输入线断路。
4 ?5 A4 l( t; p* k; R6 空管输送带停止(Empty bobbin conveyor belt stopped): " C; U+ j5 N: m1 B/ }
A、如果KM 50交流接触器不动作:
* S' B) }% L3 O- r- n8 S, `( y(1)辅助线路121号 ~ 112号没有110VAC电压,I/0板有故障(121输出端无信号); : ~' u8 A/ Y$ |% o% [7 s& ^( x
(2)KM 50交流接触器故障;
k( u8 }' C2 i- C3 O. R7 O(3)KM 50线圈断路;
, k: i; P7 W3 x J8 w) S1 `/ I(4)FR50热保护继电器断开;
. K8 _) ^9 J; \0 Z" C) S* |(5)前侧门未关好,安全保护开关SQ9断开;
" z: z: n6 L/ k, o: o9 R1 O(6)机前手动开关SB11关闭。
& _" O" d$ N, a0 I5 K2 W7 s( pB、如果KM50交流接触器吸合半秒后断开: 9 X" D+ S/ g9 o1 W
(1) 辅助线路212号 ~ 201号24VDC信号反馈线路有故障,I/0板有故障(212输入端无信号); * ?9 v4 ^* j' S
(2) 212输入线断路。 4 D7 {0 s5 q' U+ ?# R9 w- c1 f
7 游动吹吸风系统工作不正常(Traveling blower unit not ok): * N! g" V! d2 r3 U
A、游动风机自身线路出故障;
* B5 r: y% m7 G R. E4 oB、如果KM10交流接触器不动作:
9 @# z: n8 }( u4 ?9 t" G) k* K O1 g(1)辅助线路163号 ~ 112号没有110VAC电压,I/0板有故障(163输出端无信号);
. {, d, b8 |- ^1 e! a, k4 Z8 Z(2)KM 10交流接触器故障; # D$ m* d/ O: y' F
(3)KM 10线圈断路; / F. u, S* r; N0 c5 Q! J
(4)FU10保险丝熔断;
1 y) P- V5 Q4 i6 h( ZC、如果KM10交流接触器吸合半秒后断开:
" y0 m0 M2 \9 L( ?" s5 I(1) 辅助线路204号 ~ 201号24VDC信号反馈线路有故障,I/0板有故障(204输入端无信号); 9 H0 a& a% G7 L' v m
(2) 204输入线断路。
+ g# ^ ^" p$ j/ ^; j% H" K5 f" G8 集尘箱工作不正常(Traveling blower cleaning system not ok):
q, G* R$ p5 T7 y+ y" V; cA、如果KM9交流接触器不动作:
- v% _3 N+ E& R: ~3 ^6 Y(1)辅助线路128号 ~ 112号没有110VAC电压,I/0板有故障(128输出端无信号); $ a! x- z; G x' c3 f, ]$ M
(2)KM 9交流接触器故障; % t* v) j/ _8 m
(3)KM 9线圈断路;
1 R+ f4 l6 V9 `- Z# T(4)FU10保险丝熔断;
- K+ A8 f" S$ ?9 k, BC、如果KM9交流接触器吸合半秒后断开:
. c9 i2 N2 B/ U. e- |* g- y* }(1) 辅助线路214号 ~ 201号24VDC信号反馈线路有故障,I/0板有故障(214输入端无信号);
7 S0 N- J* U! U. U: |8 y( B2 W- E(2) 214输入线断路。
! D* H) O3 x8 i; Z9 空气压力不足(Air pressure not sufficient): 3 z L5 ~' r& ]# v1 j% y
(1)一般情况下属于压缩空气的压力低于设备的最低限制压力(5.5 bar); $ o0 p+ }0 x0 b# Y/ `
(2)24VDC信号反馈线路229号 ~ 201号线没有接通, I/O板有故障(229输入端无信号);
% _$ v! Q4 Z/ ^(3)SP6 有故障。 3 g/ m1 n+ E, U3 M% O4 x$ L( _7 P
10 清纱器电源不正常(Clearer supply not ok): ' t; U( h n* a- G
(1)清纱器控制箱自身有故障; ' s1 ]4 W9 [3 u' k3 a9 \
(2)24VDC信号反馈线路201号 ~ 231号线没有接通, I/O板有故障(231输入端无信号);
+ P2 f1 }( v# f4 B& J3 { x+ a(3)AR2 – KA5有故障。
$ r- f0 k6 u1 W2 d/ I* P# \# Y11 紧急情况(Emergency):
7 e' q; R2 U7 }) d(1)24VDC信号反馈线路223号 ~ 201号线没有接通,I/O板有故障(223输入端无信号); 5 |3 D/ j9 z. W: E$ b1 y# A
(2)回丝箱门没关好SQ2被断开;
) q( S; }$ O+ U: V& M(3)紧急开关被按下SQ3被断开; ( E% W0 X c2 S R
(4)KA6出故障造成线路没接通; (5)310VDC电源箱罩板未盖好导致保护开关断开。# L0 E. H& B0 d2 i ^4 j
|