找回密码
 立即注册

微信扫码登录

QQ登录

只需一步,快速开始

[清梳] 郑州清梳联各单元机风量风压值的调试

[复制链接]
发表于 2018-5-10 18:11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
清梳联是以气流为载体,通过输棉管道完成原料在开清棉机械间的输送。从输送技术角度而言,属于气力输送,它有风机、密闭的管道系统、物气分离设备(凝棉器、多仓混棉机、除微尘机、滤尘机组等)组成。
% _- U$ |( D9 \7 C) m整个清梳联系统,就压力特征而言,可以分为正压系统、负压系统及正、负压混合系统。其中,输送速度和风量是气力输送系统中的重要参数,一般情况下,存在一个最优的气流速度,该速度是指在保证整个输送管道可靠输送的条件下,清梳联系统具有最经济的工作性能和较高的输送效率。因此,清梳联系统中各位置管道中的输送速度对清梳联工作的稳定与否至关重要。- H2 s% Z1 T3 J' ]( \1 O. D2 Q
在实际生产中,直接测量管道中的气流输送速度较为困难,所以在长期生产应用中,我们通过气力输送理论和生产实践相结合,利用测量输送管道管壁静压的方法,来估算管道中流经测量点的气流速度。对于清梳联用户来说,只需要在清梳联调试初期,按照推荐值完成清梳联风量风压的调试,就能稳定、高效的使用好清梳联生产线。测量时,一般可以使用皮托管和U形管压力计(或电子压力计)等仪器,在测量位置的选择上,应选取气流均匀稳定的直管道上。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-5-10 18:14:44 | 显示全部楼层
一、JWF1012型往复抓棉机  r5 h4 L: s  J. M9 @! z0 P; B& g* \
JWF1012型抓棉机出棉口处配7.5kW的TF2412A型输棉风机。测量点如图中所示位置。1 V2 u; ~- `8 J( z" a
一般要求当抓棉机产量≤1000kg/h时,测量点静压为-700~-900Pa;当抓棉机产量≥1000kg/h时,测量点静压为-900~-1100Pa。. B! \( a" g' ^' t6 C1 Q& R4 H
JWF1012型抓棉机风压测量点示意图.png
JWF1012型抓棉机风压测量点示意图
回复

使用道具 评分 举报

 楼主| 发表于 2018-5-10 18:16:43 | 显示全部楼层
二、TF45A型重物分离器0 e1 I. O" D% J: d6 f
TF45A型重物分离器是利用输送气流压力差去除原料中的异物,其测量点如图所示位置。0 p  e$ ]+ A, ]( m6 y; ]1 E$ C
TF45A型重物分离器进棉口测量点的静压为:-100~-300Pa;出棉口测量点的静压要求为:-300~-500Pa。
TF45A型重物分离器风量风压测试点位置示意图.png
TF45A型重物分离器风量风压测试点位置示意图
回复

使用道具 评分 举报

 楼主| 发表于 2018-5-10 18:20:03 | 显示全部楼层
三、FA051A型凝棉器及JWF1102系列单轴流开棉机
; r2 X& B! r2 Y, a
FA051A型凝棉器及JWF1102系列单轴流开棉机测量点如图所示。图中测量点1为FA051A凝棉器进棉口风压测量点,一般要求测量点1的管壁静压为-300~-500Pa;测量点2为FA051A凝棉器回风管测量点,一般要求测量点2管壁静压为100~250Pa;测量点3所示为单轴流开棉机滤尘口测量点,一般要求测量点3管壁静压为-800~-1000Pa;测量点4所示为轴流开棉机出棉口测量点,纺一个品种(后接一路多仓混棉机)时,一般要求测量点4管壁静压为-250~-400Pa,纺两个品种(后接两路多仓混棉机)时,一般要求测量点4管壁静压为-350~-550帕(两路配棉器TF2212处于全部开启状态)。
7 f7 F3 S7 x; v) Q, ~7 W* Z
FA051A型凝棉器及JWF1102系列单轴流开棉机风量风压测量点位置示意图.png
FA051A型凝棉器及JWF1102系列单轴流开棉机风量风压测量点位置示意图
回复

使用道具 评分 举报

 楼主| 发表于 2018-5-10 18:23:10 | 显示全部楼层
四、JWF1026系列多仓混棉机和JWF1124系列单辊筒清棉机" L6 N; V( V! M6 L
JWF1206系列多仓混棉机和JWF1124系列单辊筒清棉机测量点位置示意如图所示。测量点1为JWF1026系列多仓混棉机回风管测量点示意位置,一般要求测量点1管壁静压为-50~-150Pa,测量点2、3分别为JWF1124系列单辊筒清棉机左、右滤尘口风压测量点,测量点4为JWF1124系列单辊筒清棉机滤尘总管测量点。一般要求1200mm机幅的清棉机测量点2、3点管壁静压为-600~-700Pa,测量点4管壁静压为-650~-800Pa;1600mm机幅的清棉机测量点2、3点管壁静压为-750~-900Pa,测量点4管壁静压为-800~-1000Pa。1800mm机幅使用机型为JWF1124C-180型,该机采用中间吸结构,一般要求滤尘总管测量点管壁静压为-800~-900Pa。1600mm机幅的JWF1124C型清棉机,滤尘总管测量点管壁静压为-700~-800Pa。" a/ m! a$ R+ m: u
  JWF1026系列多仓混棉机和JWF1124系列单辊筒清棉机风压测量点示意图.png
JWF1026系列多仓混棉机和JWF1124系列单辊筒清棉机风压测量点示意图
' U1 _, Q! K4 s0 b
回复

使用道具 评分 举报

 楼主| 发表于 2018-5-10 18:25:19 | 显示全部楼层
五、FA151型除微尘机- c% `" s1 w5 M5 N) p* {
FA151型除微尘机测量位置示意图如图所示。图中回风管管壁静压一般要求为-150~-300Pa;出棉口管壁压力一般根据梳棉机配台数、梳棉机产量、管道形状进行调整。进棉口管壁静压一般要求:1200mm机幅的清棉机为-300~-500Pa,1600mm机幅的清棉机为-450~-650Pa,1800mm机幅的清棉机为-500~-700Pa。
; j8 q9 R( [' P7 K- O; u$ ?; S
FA151型除微尘机风压测量位置示意图.png
FA151型除微尘机风压测量位置示意图
回复

使用道具 评分 举报

 楼主| 发表于 2018-5-10 18:27:37 | 显示全部楼层
六、JWF1204A型梳棉机
" R( K/ }. `0 j4 b- O. k: D, JJWF1204A型梳棉机滤尘管道测量点位置示意如图所示。图所示为JWF1204A型梳棉机滤尘管道测量点位置示意图。一般要求测量点1管壁静压为-750~-1000Pa。一般来说,-750Pa是保证梳棉机生条质量稳定的最低压力,我们要求测量滤尘管道末端的梳棉机,即距离滤尘机组最远的梳棉机滤尘总管负压不得低于-750Pa,在实际生产中,建议梳棉机滤尘压力为-850~-950Pa。测量点2为梳棉机喂棉箱回风管管壁测量点,一般要求,测量最末端回风管管壁静压为:-30~-80Pa。
$ `" r" r6 D" S: N( J+ z
JWF1204A型梳棉机滤尘风压测量点位置示意图.png
JWF1204A型梳棉机滤尘风压测量点位置示意图
回复

使用道具 评分 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关于我们|手机版|下载说明|促织网 ( 京ICP备14010041号-2|京公网安备11010502056754号 )

GMT+8, 2025-10-28 23:47 , Processed in 0.078125 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表