3.清梳联集中控制柜参数设置及空车运转测试
8 V( A g6 u( d, o, p; \(1)点击清梳联集中控制柜触摸显示屏上“参数设定”页面。
n( @; X+ Y+ a$ _& x( ^4 F' C清梳联集中控制柜显示屏参数设定界面 (2)按上机工艺要求,在集中控制柜的显示面板内依次设置“压力设定”、“压力上限”、“压力下限”、“最大供棉量”、“手动供棉量”及“P”、“I”、“D”等工作参数,并将工作模式设为“自动模式”。
2 n" V/ f3 Y9 z; l; S(3)检测各单元机及连续喂棉压力传感器到集中控制柜的联锁信号是否正常。
7 _( U% G6 U1 D0 {- l" \(4)启动滤尘机组。
2 _; E* |$ l# p. p) x(5)启动各单元机。
0 z2 x4 c8 L' P! [( ]& s(6)全流程连续空车运转1h,注意观察各机台的运行状况。
. ]8 E9 [% n, F( V; o0 N(7)连续运转过程中,需按《风量风压调试图》的要求测量并调整各管道内的压力,使静压满足要求。具体要求见第二节清梳联系统风量调节。8 m8 t: U; r% n6 K9 v) @2 G7 n
(8)在空车运转过程中,进行金属火星探除器的试验与调整。
( g+ b; a, u: E+ O(9)火警的模拟试验:用手电通过管道上的小窗口对火星传感器闪照一下,执行机构正常动作。动作时声光报警,需人工按消警按钮解除警报。& f# G/ v* z0 {9 g
(10)金属探除功能试验及调节:预设金属探除的“灵敏度”、“延时打开”、“延时关闭”等参数,用棉花包裹5mm左右的铁磁性物质,放入输棉管道内进行试验。反复调整“灵敏度”、“延时打开”、“延时关闭”参数的设定值,直到能可靠地排下试验用铁磁性物质,同时要保证落花量最少为止。
7 d. A- W/ J i" O$ H( U(11)空车连续运转结束后,依次关闭各单元机及集中控制柜电源,检查所有电动机的温升是否正常。$ G: N! N3 I N- U6 z/ M9 A D
|