3.J W F 1 0 2 6型多仓混棉机首次通电及工作参数设定$ k& K9 u1 C* Z& v. [5 i
(1)合上主电源开关。电气控制柜中PLC上的RUN指示灯均应常亮。测量直流电源的电压是否达到DC24V。电量操作面板上欢迎界面。 r; G9 K4 h' u8 ^ U7 d. [
(2)点击触摸显示屏底部的“参数设置”键,出现参数设置画面,按内容设定设备工作工艺参数。0 N) r6 d# w& @& m6 l
(3)点击参数设置画面中的“换仓压力设定”键,按上机工艺要求设定换仓压力,按“ENTER”键确认。
q! `9 n5 W: Y! y$ H# A6 W(4)点击参数设置画面中的“仓数设定”键,按设备棉仓数量设定,按“ENTER”键确认。) I1 @ G, m; D, E
(5)点击参数设置画面中的“风机速度设定”键,按上机工艺要求设定风机工作频率,按“ENTER”键确认。
: v8 N# w: ]: t2 J2 i(6)点击参数设置画面中的“换仓延时设定”键,按上机工艺要求设定换仓延时时间,按“ENTER”键确认。
0 j$ s6 n6 G1 I! S(7)点击设置画面中的“给棉比例设定”键,按上机工艺要求设定给棉比例值,按“ENTER”键确认。: \- z1 a' B3 S! \8 J; L
(8)点击参数设置画面中的“打手防轧设定”键,设定多仓打手防轧速度,按“ENTER”键确认。
* V) W, x: w7 S$ U' E9 Z1 E(9)点击参数设置画面中的“平帘比例设定”键,设定平帘与输棉帘运行比例,按“ENTER”键确认。* s7 E, t( l2 A
(10)点击参数设置画面中的“语言设定”键,设定显示屏文本语言格式,按“ENTER”键确认。) O2 B6 U6 U, I5 j
(11)点击触摸显示屏底部的“返回主页面”键返回主页面。! p j; P/ Q% N$ E; v. R
: ?& m& \; Y" h$ P; F3 s$ T
|