浆槽蒸汽加热采取直热式和间热式两种,间热式蒸汽加热的浆液温度自动控制原理如图所示。浆液温度由电位计1进行预设定,温度传感器2把当前浆液温度转换成电压信号输入到控制器3,并与电位计1的预设定电位进行比较。然后,由控制器3发出控制信号,使二位三通电磁阀4的线圈通电或断电,从而改变阀位。当浆液温度低于预定值时,电磁阀4线圈通电,压缩空气经减压阀5、电磁阀4、进入到薄膜阀6上部,使薄膜阀打开。蒸汽由总蒸汽管7经薄膜阀6进入浆槽8和预热浆箱(或称溢浆槽)9的夹层,对浆液进行间接加热,使浆液温度提高,当浆液温度高于预定值时,电磁阀4断电,阀位改变,薄膜阀上部压缩空气经电磁阀4、消声器10排到空气中,薄膜阀关闭,停止对浆液加热,于是浆液温度逐渐回落,通过连续的调节,浆液温度始终维持在预定数值附近。浆液的当前温度由数码管11显示。
! u9 j& O) o; l) I. {0 c6 h浆液温度自控系统工作原理图
; k! v2 x- z" q, f; f1—电位计 2—温度传感器 3—控制器 4—二位三通电磁阀 5—减压阀 6—薄膜阀 7—总蒸汽管 8—浆槽 9—预热浆箱 10—消声器 11—数码管 12—循环浆泵 13—疏水器 14—溢流板 |