本帖最后由 冬梅 于 2015-7-19 16:24 编辑
: t) e# E8 }- I0 h7 {( t- V! Q0 ]( p& x: A( W1 q
影响浆纱上浆率的因素很多,譬如浆液浓度、黏度、温度、浆纱机的速度、压浆辊压力、浸没辊位置等,生产过程中,一般以这些因素为检测和控制对象,通过固定或调整这些影响因素来实现浆纱上浆率稳定的目的。 ?$ @6 O* ^! o; k( K" @. e
目前,采用以下几种检测原理,直接对浆纱上浆率进行在线检测。( F* \& X( U8 G- K2 R4 K; ~1 o
利用β射线在线测定原纱和浆纱的绝对干燥重量,然后计算并显示浆纱上浆率。
" S' u, J) ~! W2 H% Q应用微波测湿原理,对浆纱的压出回潮率Wi和原纱回潮率Wj进行连续测定,仪器根据下式计算并显示浆纱上浆率S:
# T; M2 Q& m k; Z* D+ E) zS={D(Wj-Wi)}/{D+DWi-1 }
0 n8 o/ V. T2 _' M8 [- X6 H6 U式中的D为浆液总固体率,由人工定期测量并输入到上浆率测定仪。可见,仪器测得的浆纱上浆率尚不能真正反映其连续变化过程。4 L( k* M- }" W- a
浆纱上浆率的控制主要通过控制压浆辊压力来实现,亦有采用改变浆槽中浆液浓度和浆液温度的方法。考虑到浆液温度和浓度调整过程中的延时因素,为加快调整速度,可以使用小型浆槽,尽量减少浆槽中的浆液量。% V' S. s9 b8 l4 h6 M
祖克新机型上配置了一套上浆率在线检测系统,也称为Tellcoll系统,作用原理如图所示,通过人工输入浆液密度、浆液浓度、纱线根数以及纱线特数,采用超声波传感器测量上浆信号,包括自动测定浆纱长度和浆液体积,再自动计算获得上浆率。如与设定值有偏差,则由压浆力来调节,以实现均匀恒定的上浆率。
1 R0 f7 u( h1 i* B# N上浆率自动检测系统
3 J3 S6 o# N! I8 v) M0 x |