2. 纺织空调变频器选择要点- v: o2 `) ?$ w- V# I* B7 T$ T
从纺织空调节能角度出发,选择变频器时应注意以下几点。
4 l, b4 ~, f6 G0 Q5 v3 l# o ~9 I0 b* u/ {9 U5 ~, N# Y0 O
(1)变频器功率和电动机功率值相当时最为合适,以利变频器在较高的效率下运行。在变频器功率分级与电动机功率分级不相同时,选择变频器的功率应略大于电动机的功率,并应尽可能和电动机的功率接近。
7 d% ]+ P! V; x3 a" |) Z5 y5 K4 k# N A
(2)由于纺织空调除尘的调速特点,电机启动、调速缓慢,设计选择时,不需要采用功率大一级的变频器,以免造成一次性投资增加,运行效率下降的效果。. m# h! g- ]! _. [( _
( Q+ u; U, E2 W. |6 Y4 K
(3)当风机水泵实际配备功率有富余时,可以考虑选用功率小于电动机功率的变频器,但要注意风机的启动特性,避免瞬时峰值电流是否会造成过电流保护动作。
: m3 N" f ]! F) }2 @$ s- H6 O' \5 K
(4)对于需要长期处于低频工作状态的变频器,应核对变频器的容量。例如空调送风机变频器,由于冬季空调送风量减少,风机运行速度较低,变频器可能长期处于35Hz以下运行,这是需要核对变频器的容量是否满足要求。* d) w3 S- ^/ r: C, V4 S
: H/ r1 r4 k* K* i! O8 ~1 K(5)由于变频器的容量一般是按4极普通电动机的电流值进行设计的,而6极以上电机和变极电机的额定电流大于4极电动机,因此在风机水泵的电动机不是4极时,就不能直接依据电动机的容量来选择变频器,这时应校核变频器的额定输出电流是否满足电动机的额定电流。纺织空调除尘风机多数采用6极或6极以上电动机,这一点非常重要。
2 q! ^0 F" Q1 s7 {* ^9 @) U! \ \* k4 S R8 Y+ [
(6) 纺织空调变频器应用环境。由于在纺织厂的飞花、棉尘较多,因此空调室内的电控箱里安装的变频器不可避免的会进入废棉、棉尘,堵塞变频器散热风道和散热器、引起变频器过热、过载,因此在设计和选型时需要考虑变频器对棉花、毛等杂质的防护性能。