找回密码
 立即注册

微信扫码登录

QQ登录

只需一步,快速开始

[纺织综合] 纺织厂空气调节(第二版),郁履方,戴元熙,PDF

[复制链接]
发表于 2015-11-18 15:35:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
纺织厂空气调节,《纺织厂空气调节》编写组编,郁履方,戴元熙,PDF。高等纺织院校教材,有电子目录,28M
/ R3 E% P. B1 {7 m/ J. Q2 B2 [ 纺织厂空气调节(第二版),郁履方,戴元熙,PDF.png # }# _/ z- E9 k5 B2 X) W
内容提要+ P; D( m$ U! B  U' U; N
本教材着重论述了纺织厂空气调节的基本理论,测量仪表的原理和使用方法,温湿度的控制与调节,以及温湿度对纺织工艺的影响。书中对i-d图的组成与原理作了详细叙述。对于车间冷热负荷的确定,不同季节的空气调节过程,空调设备的性能,车间送、排风的布置,以及降低车间含尘浓度的方法等,书中也都作了适当介绍。7 P' q6 X& Z5 S% ^
本教材反映了国内外纺织厂空气调节的先进技术,如新型空调除尘设备、温湿度自动控制以及温湿度对化纤混纺工艺的影响等。在空气调节系统的配备、布置和调节方面,书中附有大量例题,可供学生学习和计算。+ S  X2 @- ]. V7 S3 E- u8 Q/ u
本教材可供高等纺织院校纺织工程专业师生,以及工厂设计、管理和科研单位的技术人员学习参考。( I2 v) `  |. h5 t* \
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-11-18 15:39:02 | 显示全部楼层
目录
. O* U% c* B4 e# H2 ~0 A绪论 12
# Y9 W7 }3 g, C  x/ h第一章 空气环境与人体健康、工艺生产的关系 15
* {8 D: v6 m3 G' W, L( L
第一节 空气环境对人体健康的重要性 153 j) S- R7 W; v! k1 n  m
第二节 空气环境与工艺生产的关系 16
$ k9 Z$ b8 A$ G1 l6 L' d. l  一、温度对纺织纤维的影响 16
" t0 ?) T% U. |9 z/ Q: K  二、相对湿度对纺织纤维的影响 16
: B5 `1 Q) {) d( S9 c9 Y- N+ J- G  三、温湿度与纺织工艺的关系 17; L' H! ^+ o* J# s' l% a( U
第二章 空气的物理性质和焓湿图(i-d图) 30
& E7 Y6 j  w% R5 e0 I
第一节 空气的成分 304 R  i( E( v: l' K; S6 W
第二节 空气的状态参数 31
' Q' ]3 n2 m8 E' U  I  一、压力 31
+ o+ I' a6 o: z+ |1 X2 B  二、温度 33
( L/ |) N! Y6 C- m: T  三、湿度 33
& P: L% f5 A) H  四、比容v与密度ρ 35
( r3 [( E1 P" K  五、焓(含热量)i 36
! q  N( X6 o* I+ S: o% O 第三节 湿空气的焓湿图(i-d图) 37' s+ w1 ^2 a' p& z6 b
  一、i-d图的绘制 37( J/ j2 @  h; ?2 G4 M% j* [5 m
  二、i-d图的应用 41
. h0 {% c( Q! w, \ 第四节 温湿度的测量 46* e3 h  v1 g+ O7 R1 z
  一、温度的测量 46
" z0 B: b! t% J$ Z+ e  二、湿度的测量 49
+ c; }8 d9 l) F8 y) g# p  三、微风速测量 59
3 K4 M0 a% A. m; D5 p 第五节 水蒸气的性质 619 j. E$ U! c/ O
  一、饱和状态 619 f+ B. i. Q4 a7 ~3 l
  二、汽化与凝结 61
2 M9 r( E0 y8 I- Z  三、汽化热 62
4 O) @- ?7 O5 Q9 N6 S) f  四、定压下水蒸气的形成过程 62' l/ @. K! h8 T$ `/ z% C) G
  五、水蒸气状态的确定 64/ l7 _9 w( w- R4 c$ S6 Z
第三章 车间冷热负荷的计算 70
- v8 @) e( a* I& k6 q8 {3 K! j( B9 F
第一节 房屋热损失 70% l- t  n# @8 h, {: W
  一、围护结构的基本热损失 70# P( V1 b" Y; y
  二、房屋热损失的附加值 75
5 c1 p2 w" ~. M) I6 _' S- d9 `  三、渗入冷空气的热损失 76
" x1 a( N8 J5 x: K/ _( J 第二节 车间的得热及得湿量 77; t1 j: T" e( i6 B! [) e
  一、夏季围护结构的传热量 77& `9 }& K; ^7 W. q& a/ G0 [
  二、机器发热量 847 ?+ H8 G& l- C
  三、照明设备散热量 84
% {0 |3 f" t+ i& L9 u. t  四、人体散热量和散湿量 84/ I6 ]& X8 Q7 c  A
  五、室内其它散湿量 85
: Z. a5 C% R/ O  六、车间总冷热负荷的确定 85
, K+ C/ Q* Q* }7 s& F第四章 空气调节系统及其基本原理 88
7 m8 ?: R9 ?6 C. ~  J% Y  V2 D) z
第一节 纺织厂的送风系统 88  k+ @, w9 G$ A1 D3 t8 }! k
  一、单通风 88
- y) ?& }' H. u  二、通风喷雾 89% l& _/ b3 b' }0 x: `9 z
  三、空调室送风 91* S' c* |" H) @9 {2 N1 F& C0 O  g
第二节 空调室送风系统 92
% B1 ~; N: A! X 第三节 空气与水的热湿交换 95& m4 R# M  T# V. ^; |
  一、空气与温度不变的水接触时的状态变化 95. B) r0 ]8 r1 D, B
  二、空气被不同温度的水处理时的状态变化 98
$ Z3 n5 l0 v9 n* W' n- d% K7 L% d  三、空气与温度变化的水接触时的状态变化 100
( V. Q; U7 b# _  F+ [1 R; l  C  四、喷水室的热交换效率 101) z1 u; A7 n" t5 v( d1 W4 O- [0 B
  五、空气与水的热交换计算(喷水室的热工计算) 102
* `2 n2 f  E; B" F: l# f 第四节 空气调节过程的分析和计算 107! R) E# d& i! X
  一、夏天的空气调节过程 108
* X/ t( s/ f; D" L  二、冬天的空气调节过程 1165 h8 p; B0 |3 V! Q$ T1 _; M) r
第五章 空调室设备 123# ~8 h5 v4 Q& s* e
第一节 进风和回风设备 123+ K( `) X% ?& m7 @6 o' l
  一、进气楼和进风窗 123
/ j* ?: q' B1 G0 n5 j& b! w5 R  二、回风窗及滤尘设备 1246 o6 J$ I9 ^* P# Y1 z/ f
第二节 喷水室设备 126, k7 n6 H/ ~/ }2 K& n! g$ a6 h
  一、整流器 126! @+ g! O5 K8 W' i6 d  C0 d( f
  二、喷嘴 126
# u' d2 F5 W& ]  三、挡水板 129; S  e, Q1 o/ d. l8 w* c+ v
  四、水池及其附属设备 133- S6 R: H$ y6 M
第三节 喷水室的结构尺寸及阻力计算 135
7 T7 h/ k6 A* l. H8 X3 L1 J5 {  一、喷水室的结构尺寸 135
" p( u2 N) e2 \& k( h  二、喷水室阻力计算 135, ~$ t& ^- G' ]
第四节 空调室水系统及管径计算 138
7 p2 n' x2 B$ e2 j+ s  一、空调室水系统 138
0 _3 `7 V+ D" b+ p: o9 W9 h' E  二、管径计算 138
! V2 N! |1 b, ]0 h/ K4 f 第五节 空气的加湿及加热设备 140) x5 E# X1 O+ A% ^, ~/ F
  一、空气的加湿设备 140
5 s) l- L, ?& Z  二、空气加热器 1413 i$ C& H, M2 ]; W
第六章 冷源 1481 \! ~3 v9 R: ]' J7 Y' Y( z
第一节 天然冷源 148* n. k% _) d3 t% j5 C
  一、地下水 148
+ p: U( [& _, o% v* \  二、深井回灌 149  Y% `9 z0 H! u0 ~, u
第二节 人工冷源 1529 D* v: j, A) ^  o2 k
  一、蒸汽压缩式制冷机 153
. u7 p8 x0 n! _) K8 ]8 H  二、蒸汽喷射式制冷机 167
$ l9 c+ T* x: ~/ T1 m1 b; x  三、吸收式制冷机 176  L6 Q# H9 t& L+ n; z. x% h* t
第七章 送排风管道计算及送排风方式 1844 f1 x* H3 x! ^4 C4 G
第一节 流体的性质 184& W  b" A  o" R* W
  一、重度及密度 184
; Y( q8 b6 ?# J" h: w4 j+ _  二、粘滞性 185
; {, ]7 f! ~! F  三、理想流体与实际流体 185) Y# A4 Z' A! t
第二节 管内流体流动的基本原理 186# \" E# l9 q7 _/ C+ q
  一、连续性方程 186
0 B% S! _6 \# k/ s  二、能量方程 186
6 i* c; f8 n5 _% g; [ 第三节 流体流动的状态和阻力 189
& |- ^2 S: I2 N- I1 ]  一、流体流动方式 189
; `; S/ L! Q6 ]$ E* m# N! [  二、实际流体在管道内流动时的阻力计算 190
4 H8 H& l0 K) s2 V, F& C 第四节 风道的设计与分析 198
0 p1 ?# z% V% |0 J' O1 ` 第五节 送排风与气流组织 211+ i% @5 Z8 {8 I4 v5 m, B
  一、车间的送风方式 211
4 I, ?4 o; @" ~6 c' ?% ]: y  二、排风方式 213. x# ]  ^+ B" E9 C' Q2 {  g) [
  三、车间的气流组织方式 214
' i' M8 h9 ]- v1 p. o5 v0 E  四、恒温室的气流组织方式 2157 t+ K! G% S9 I  f
第六节 管道的均匀吸风 216
; O+ Y6 `3 C7 q# K6 i; ]  一、吸风口速度场的分布 216
$ D) k+ H0 t7 \  二、均匀吸风的方法与措施 218
2 s! T& q1 l6 a0 L+ w9 c 第七节 流体测量 223. X! g# J, ]/ o3 a" Z, e  U
  一、静压的测定 2230 D" V3 C2 `! y2 E' @, O3 e7 N
  二、总压的测定 223
- O# B' {! ~* V4 E4 J2 t5 X8 x  三、速压(动压)的测定 2243 ?- [( v4 y3 y  _0 N5 l# s: n0 I
  四、倾斜式微压计 226
4 C. V3 n0 I5 S- A  五、补偿式微压计 228" ]+ ]6 j$ ?2 z/ {& h& l
  六、叶轮风速仪 231$ i2 e8 G5 M/ F. k! L" G' @, a
  七、转杯风速仪 2327 Y# ^& p1 D5 ]" ]
  八、孔板流量计 2323 Q* e; s) t, H) F" o
  九、转子流量计 233
' L; ^* c( M( I- a/ M  十、三角堰 2334 @! V1 d; b$ S; X2 \2 p- j) H
第八节 空调系统风量调整的原理和方法 2349 \: G- s% B2 l% W
第九节 空调室送风系统的阻力计算举例 237
9 P6 v8 s  p5 b第八章 通风机和泵 247
# ?- D0 Q# x% d2 v# {7 I- N
第一节 通风机 247
9 Y) K, Q6 ~, X: |1 g) B1 C  一、通风机的构造和工作原理 247: l: @( X4 k1 k
  二、通风机的性能参数及性能曲线 253
: G7 p9 `; S/ `# D( y  三、通风机在管网中的工作与调整 258
3 N" Z1 H0 W$ R  四、通风机的联合工作 262
! z% G5 P, Y# r/ L' @$ c' W9 U. @  五、通风机的选择 266
8 Y) I% v  H8 Y! n 第二节 泵 274, F! |  e4 X$ ~3 l  t" @
  一、单吸单级离心水泵 274
; C, B$ J1 }% B) Q  二、深井泵 279- I/ G: c& b; t4 `; f, _
第九章 温湿度调节 282
5 q, g7 E: H: a1 s% `0 H( ?" q
第一节 日常调节与全年性调节 282
; e& }5 i! }7 D0 p; ?6 v. W  一、日常运转调节 282
& ^! c8 d( r/ J1 Y! v# Z  二、全年性调节 2857 M0 S$ J8 v0 j) G( B$ \7 M0 E
  三、特殊情况下的温湿度调节 288
3 C# Z; H5 l' A5 f; C3 m 第二节 自动调节 290
+ E, L# [7 Y! W9 j* R# |' l第十章 除尘 298
: s1 ]4 }0 i  t
第一节 除尘方式 298$ ]/ E/ f- [0 [; e, z: p9 p2 _9 u
第二节 除尘设备 299
7 \. \" y, F" }" Z  一、A172-AU052型两级滤尘器 3001 C& q4 Q; W4 D/ q: \& V
  二、布袋滤尘器 301% U/ s& |3 ^" C. \0 k! H, o' x
  三、新型滤尘设备 303
1 I+ ^) Z$ P0 j* m) a  四、旋风除尘器 308% D- v  u. Q- F0 `* g, {" m" t5 x
第三节 气力输送及除尘管道 310* r6 ~$ A9 l2 u7 C9 b# _& g
  一、气力输送及除尘管道的设计特点 310
* o. k. Y4 o% w: s  二、除尘管道设计注意事项 312
% a" Y2 M( u( e  F 第四节 空气含尘浓度的测定 313
" F% Z3 M7 R( q) o' t6 J  一、大气浮游粉尘浓度测定 313
* T' |! c+ ^: g7 X$ r  二、排尘管道内空气含尘浓度测定 3183 E  ?. b# P; R( }5 L2 v
第十一章 空气调节系统设计举例——细纱车间空气调节系统设计计算 327
$ r6 i/ B$ Z2 ?+ \3 d附录
3617 ~; i4 Z$ P3 L9 e3 f; ?' s
表1 湿空气的密度、水蒸气压力、含湿量和焓 361, L: b2 Q, W, v1 x4 S. g
表2 温湿度换算表(一) 363
. m6 z4 ^- ]7 A' U) q3 k, \ 表3 温湿度换算表(二) 364
& E% {0 ~% p% O+ ?/ `0 u+ E6 @7 C 表4 饱和蒸汽表(按压力编排) 365
' m: @* I: i% ^+ s 表5 饱和蒸汽表(按温度编排) 366
' _& T+ G- @# p& p, N 表6 未饱和水与过热蒸汽表 367
& |" r/ I6 W: K8 T* T6 i6 U 表7 若干建筑材料的物理性能 369  o( O6 s  I3 h% _4 }0 D+ H/ l
表8 传热系数表〔(一)(二)(三)(四)〕 372. w* ]( l6 z. U/ u/ `# B; U
表9 我国主要城市室外空气计算参数 375
  S- v3 |& B: v, M 表10 围护结构外表面的太阳辐射热吸收系数ρ 377
% u) W" _5 ]7 v6 ^8 Y0 H7 k 表11 北纬30°夏季太阳辐射照度 378- q9 c* Y3 c4 k. `* O' R
表12 我国不同纬度夏季屋顶上空气综合温度的波动值Δt_2 3809 U6 G4 h. k0 Z6 h" H
表13 窗的遮阳系数X_z 381
) H$ Q0 i7 E  E& e- u" P7 G5 s  P 表14 北纬30°夏季透过标准窗玻璃的太阳辐射照度 382
, M5 X) t" \, z( M: Q, y6 Y 表15 工艺设备同时运转系数〔(一)(二)(三)〕 385
' u3 N' V4 i: t7 t9 I4 ] 表16 每人散热量和散湿量 386
+ l1 j1 o7 h$ U& s2 {& \, }9 h' } 表17 ∏形补偿器的选择 387
# K! z: q; H# _7 B6 T. E 表18 饱和氨(NH_3)蒸气表 388% H/ |& {0 o6 I% M
表19 立式和V型氨压缩机制冷量换算系数K_i 389
4 A* K( H1 }4 }4 B# G6 o6 n 表20 立式和V型氟利昂-12制冷压缩机制冷量换算系数K_i 390+ e( P( u4 ]9 ]0 n2 D
表21 局部阻力系数表 391( e0 V& v; r; `: t& D
表22 4-72-11No.6C风机性能表 408
. T, \4 K4 D4 Z, [& p6 k 表23 FZ40-11轴流通风机性能表 410
" [7 a; U! u2 l- P1 @( A0 V
回复 1 0

使用道具 评分 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关于我们|手机版|下载说明|促织网 ( 京ICP备14010041号-2|京公网安备11010502056754号 )

GMT+8, 2025-12-13 22:26 , Processed in 0.078125 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表