13 仓库安全管理
+ N9 u2 Z. {( D1 ]9 G3 X: N  A" Q13.1 原成品仓库的设置和安全管理
+ v* Y/ M8 K9 n  W0 S, m- d& Y13.1.1 企业的原料、成品仓库(包括露天仓库或堆场),应建在厂区常年主导风向的上风侧,且靠近水源的地方,或者相对独立的安全区域,交通便利、地势较高的地方。同时,应与生产、生活区分开设置。 ' e0 k7 o* v6 ~/ ]" P, ?3 w
13.1.2 仓库的房屋等级应当符合建筑设计防火规范的要求。 7 @/ U( ]6 G, W3 n
原料、成品储存库房、库区应根据其储存的规模合理划分防火分区,防火门、防火窗、防火分隔应当完整、完好、有效。库房应有隔热降温设施和良好的通风条件。
0 d. G* }& P/ K* _2 m- j0 z1 ^13.1.3 库房占地面积达到或者超过1000m2的,应当设置火灾自动报警装置和自动灭火设备等。面积超过100m2以上的应当设置不少于2个不同方向的安全出口。面积超过300m2以上的多层库房应至少设置1个疏散楼梯。 + q7 r2 [' |; M9 L4 z
13.1.4 库房或者露天堆场与锅炉房、烟囱、明火作业场所距离不得小于30m,与高压架空线间距不应小于15m。
$ m0 f4 U7 C: d/ j6 k8 J13.1.5 库房室内的地面应高于室外地面0.3m以上。库房内的主要通道宽度一般不小于2m,小通道一般不小于1.5m。库区围墙距库房不应小于5m。库房的门窗应向外开启。   
) z- f0 ~- g/ G13.1.6 库房内储存货物应当分类、分堆、限额存放。 ! Z, I* G8 A; D) ]. c
  货物堆放时,垛与垛、垛与墙、垛与梁、垛与拄、垛与灯之间应按“五距”规定存放。   
) c; {$ [; V/ w0 I: e, [- ]4 T3 B——垛与垛间距不小于1.0m;   1 M* C1 M' ~, i
——垛与墙间距不小于0.5m;
' Q2 U( M9 Z' M# {1 w0 g——垛与梁间距不小于0.3m,或者垛与房顶间距不小于1m~2m;   4 c, |. z% Q2 l( ^# \  n
——垛与柱间距不小于0.3m;   ——垛与灯的垂直距离不小于0.5m。 ! {. U$ C: N. q3 ?
13.1.7 露天堆垛每垛占地面积不大于100m,垛与垛之间不小于6m,4~6垛为一组,组与组之间不小于15m,垛高应与避雷设施、机械设备等相适应。 5 ?2 r( x3 K& b
13.1.8 库房内禁止拖拉机、柴油机车、汽车等燃油、燃气机动车辆进入。进入库区装卸的其他机动车辆必须套装尾气防火罩;以蓄电池为动力的电瓶车、铲车等必须具有防止火星产生的安全装置。禁止在库房、库区停放或者修理机动车辆。
, X: K6 m9 [7 L13.1.9 小型纺织工业企业的原成品堆放应与生产车间分开,留有安全通道,物品存放符合消防规范,并由专人负责管理。 ' I+ |2 y4 h2 T5 Q& W; ^# x, [
13.1.10 库房与库房之间的防火间距内不得堆搭建任何建筑物。1 n& {; z' y/ d2 ^: H% H$ d! |
装卸作业所需搭建雨棚,应当经过消防监督部门的批准许可。装卸作业的雨棚区域内不得作为临时仓库使用,不得使用可燃易燃材料。   f  i, H4 y5 O" i: Y
13.1.11 多层或高层仓库应在楼地面或外墙上开设排水洞口,两个洞口之间的距离不应大于12m。排水洞口不得高于楼地平面0.2m,其口径不得小于75cm2,以满足灭火排水需要。
2 z/ W! B  a0 z* h6 I  f$ Z, R13.1.12 棉纺织企业的原成品仓库按照《棉纺织企业安全工作要求》的具体要求执行。   
/ X9 @; T9 g9 G13.2 机物料仓库的设置规定
  f; h5 ?/ O9 I7 J& T9 M13.2.1 小型纺织工业企业的原成品、机构料库房应与生产车间分开,留有安全通道,物品存放符合消防规范,并要专人负责管理。
/ ~1 m# v6 c8 E( w0 v13.2.2 面积不超过100m2的库房可设置一扇房门,库房的门应向外开启。
1 Y- ?6 \" r% v6 d% v5 |13.2.3 库房内需要设置货架堆放物品时,货架应采用非燃烧材料制作,并留出2m宽的主通道。 # }8 Q, W; f# \% y0 ~9 x# D
13.2.4 库房内储存物品应分类、分堆、限额存放。物品堆放、垛与垛、垛与柱、垛与墙之间应当按照规定存放。 & e) \, F  X" t6 s, x
13.2.5 新入库的物品应有专人检查,发现可疑物品应采取措施,扣放在安全区域观察36h,经检查无误后方可入库。入库后应贴上标记,重点检查观察24h后方可解除警报。   
6 z$ M6 ^8 j0 k$ C13.2.6 仓库工作人员用过的油回丝、油手套、工作服、鞋帽等物品不准放在库房内,应定点存放。
* w5 w: G  P' W$ B4 q4 u13.2.7 拆箱、拆包下来的包装物应定点集中存放,定时清理。   $ d+ y: n8 z9 x( k! B2 u
13.2.8 堆放机物料时应轻放,防止振动、撞击、摩擦、倾倒。   
3 w( s& n6 l! s7 I13.3 危险化学品储存仓库的消防安全管理   1 z- d4 L$ h0 g8 ^
13.3.1 危险化学品储存仓库必须具备的条件:
2 s7 M; m* _5 d0 J4 S——符合国家关于危险化学品储存仓库许可规定的要求,严格按照《危险化学品安全管理条例》所明确的要求执行;
8 O& a5 d! ]9 y& F% Y——符合国家标准的储存设备、设施,储存方式,并定期检测、检查;   
' M: B2 s. ]/ b9 r3 Y% Q" B——危险化学品储存仓库和周边防护距离符合防火、防爆的标准;   
# Y0 @5 b, B% h3 n4 ]7 P" E1 q4 J——符合危险化学品储存仓库要求的管理人员和技术人员;
1 K7 ?" n; ?* }0 I' B. S——有健全的防火、防爆管理制度、安全操作规程和应急救援处置预案;   % M- x4 i3 @. @: |  V  n6 A/ B
——配备齐全、有效的消防设施、设备和器材。 " g/ C4 T) L) V
13.3.2 危险化学品储存仓库必须设置在纺织工业企业主导风向的下风侧,在企业的边缘地区,与居民区、商店、河流、风景名胜区、公众聚集场所等保持安全距离。   1 a. s( `6 Z9 }$ O; }
13.3.3 危险化学品必须储存在专用仓库,专用场地或者专用储存室内,储存方式、方法与储存数量必须符合国家标准,并由专人管理。   
# V+ s6 b6 F! Q人防地下工程不得用作危险化学品的储存。 - Z% X. b% q& J
13.3.4 危险化学品的储存、保管必须实行“双人收发,双人保管”制度。储存必须按规定分类存放,做到账、物、卡三相符,按需领用、专人领用,按需进货、专人保管,并落实做好购、发、存台账记录。
3 H- n* e1 C; R13.3.5 剧毒品必须做到双人验收、双人发货、双人保管、双把门锁、双本台账的“五双,,管理制度。
! ~! O) G& p2 U' t" o13.3.6 储存的危险化学品,特别是甲、乙类危险化学品,必须包装牢固、密封,严防跑、冒、滴、漏,并且定点存放,严禁超存、混存、露天堆放。 8 s* P/ U; ?& R5 \
易自燃或者遇水分解的物品,必须在温度较低、通风良好和空气干燥的场所储存,做好防水、防潮、防腐蚀措施。
0 }8 n- ?) l; x+ h9 [+ Q7 u凡易相互发生化学反应或者灭火方法不同的化学物品必须分间、分库储存,并在醒目处标明储存物品的名称、性质和灭火方法。 ! W6 x9 f; ]3 h4 y) t
13.3.7 危险化学品库房应有降温和通风措施,库内温度不得超过30℃。 : h0 B) P* |2 \
炎热高温季节,按规定上午9时至下午18时停止危险化学品的装运和收、发,使用剩余的危险化学品应当及时入库。
& A0 T9 W$ Y; L: k' O; c储存闪点在小于28℃的液体以及氧气、乙炔等气瓶库必须做到通风散热、喷淋降温有效。 ; f% ], L' X! y3 Z$ t
13.3.8 盛装易燃易爆易挥发的危险化学品的容器不准敞口,不准用塑料容器盛装危险化学品。
+ P6 ?! y- s" L开启危险化学品金属容器时,应当使用铜质扳手等工具,禁止使用黑色金属工具操作。搬运危险化学品的电瓶铲车、铲叉等应当做好防护措施,并防止振动、撞击、摩擦、倾倒。   ( v/ [8 f$ l- Z! X8 N6 m, h3 p
13.3.9 危险化学品库房内不得敷设电气装置。必需设置电气装置的,应采用防爆型电气装置。高压线或者其他架空线不得通过危险化学品库房屋顶。   A# q$ f: [8 H4 n6 z# b
13.3.10 严格落实安全管理,24h内定时进行消防巡视和检查。进出人员登记把关,货物进出验收检查。严禁火种带入。   
& K) V5 M& h# {" i7 r0 W13.4 仓库电气防火管理 2 X) W" g" {; M3 m9 U9 `# S4 T
13.4.1 仓库内的电气装置和使用的设备必须符合国家规定的《电气装置安装工程施工及验收规范》。 " [+ M# o6 U/ X; }. z  `# T% o
13.4.2 库区的电线一般应采用地下电缆线,采用架空线的不得在库房屋顶上通过。   
9 y  P6 G) B$ P. V0 y( ?; i道路照明应与库区、库房的照明线路分开独立设置。 , w5 j* w* l1 I) q
库区内的动力线应设总闸,每个作业区域设分闸。设备的配置应与分闸的电气线路相匹配,不准超负荷运行。
1 V) \" G' N0 r% K13.4.3 库区内不准架设临时线,设置临时线必须经有关部门批准通过,到规定期限必须及时拆除。 : z2 W9 Z6 Q7 _. {
13.4.4 库区内的消防泵、事故照明等设备应当使用安全备用电源或者专用线路。
( ?4 G8 Y. F3 C# O库房内照明用电及其电气装置必须符合消防设计规范的要求,不得敷设电源装置、线路或者设置移动式照明灯具,不得使用碘钨灯和高温照明灯具,不应使用行灯、日光灯照明。应当使用防爆型灯具或者选用60W以下配有灯罩的白炽灯具照明。照明灯具应当设置在通道上方,不应在照明灯具下方堆放货物。   
9 K, u" K% Q+ {" q1 V% L% T13.4.5 库房内不应设置办公室、休息室。 2 Z. f# q( T2 Z
库房内严禁使用电加热器和电视机、电冰箱等电器设备。 1 {: v) G2 F1 M# I$ i: R' \
13.4.6 电源开关或者电闸箱必须设置在库房外,并有防雨、防潮等措施。
. P$ l% T8 \8 x# p. R3 C9 h13.4.7库房内凡是能够产生静电引起爆炸或火灾的设备、容器,必须设置消除静电的装置。
  r+ d* A- F$ J$ w, ?2 L- ~/ G13.4.8 库区、库房内的电气设备和线路,每年至少进行2次绝缘检测,发现绝缘不良等情况必须停止使用,经修复验收后再用。 1 S6 ~0 L5 H( M+ `/ k* {
13.4.9 仓库必须按照国家规定安装规范的防雷装置,并定期进行检测、检查。  2 ]& }- p/ S# m) o+ W
13.5 仓库装卸、储存管理
$ Z; I& e# K% l+ M8 ]13.5.1 入库区站台的机车、轮船等必须严禁使用明火。物资装卸完毕应离开库区.不得停放或修理。 2 L- z; _' k8 U  O2 }
13.5.2 库区内使用的铲车叉子、吊车的吊钩和堆垛用的手钩,必须采取有效的安全措施,严防摩擦和撞击出现火花。
* H# ]0 L, z3 E3 J' ?' n6 d) H13.5.3 装过危险物品的车、船未经清洗,不得装运原料或原成品。
' u! c: ?8 p: g+ \13.5.4 装运原料或原成品进出库区的车辆必须用苫布覆盖严密。凡进库的车辆覆盖不严密的,仓库方可拒收或观察24h后再逐件验收。
" K3 |0 a9 @- T% V$ V" s13.5.5 凡接受过火种的原料、原成品,不应放在仓库内,要放在观察区域观察。   
5 i/ v" f" W5 o) L0 ^6 u) f13.5.6 原料、成品、下脚必须分库存放,回花必须打包另行存放,不得放在库外。
% x8 g' Y% j4 @- t9 V- w" V4 d& H13.5.7 仓库内装卸、收、发货完毕后,应对作业现场进行仔细安全检查,经确认无异常情况后才能离开现场。库内新进的堆垛在24 h内要加强巡回检查。
* i  D9 i- X  \9 \( q5 y13.5.8 库区通往车间的通道大门应严加管理,用后立即关闭上锁。进入库区人员都必须交出火种,并做好登记。
( S" W$ x- S" S' A' p2 m
回复

使用道具 举报