找回密码
 立即注册

快捷登录

QQ登录

只需一步,快速开始

[棉纺织] 13 (纺织)仓库安全管理

[复制链接]
发表于 2016-9-1 18:56:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
13 仓库安全管理 5 w& P9 A& \4 |
13.1 原成品仓库的设置和安全管理
1 h- W- B9 T/ {. v6 k$ a1 `. I13.1.1 企业的原料、成品仓库(包括露天仓库或堆场),应建在厂区常年主导风向的上风侧,且靠近水源的地方,或者相对独立的安全区域,交通便利、地势较高的地方。同时,应与生产、生活区分开设置。 5 a5 a! H! ~0 T9 g
13.1.2 仓库的房屋等级应当符合建筑设计防火规范的要求。 , H- T$ O' w, Z% m0 v4 q
原料、成品储存库房、库区应根据其储存的规模合理划分防火分区,防火门、防火窗、防火分隔应当完整、完好、有效。库房应有隔热降温设施和良好的通风条件。
& y# H" B+ j# z- U( J13.1.3 库房占地面积达到或者超过1000m2的,应当设置火灾自动报警装置和自动灭火设备等。面积超过100m2以上的应当设置不少于2个不同方向的安全出口。面积超过300m2以上的多层库房应至少设置1个疏散楼梯。
" Y7 t( |+ m$ k! ]% P13.1.4 库房或者露天堆场与锅炉房、烟囱、明火作业场所距离不得小于30m,与高压架空线间距不应小于15m。
3 p) a/ V3 _) k/ @1 X13.1.5 库房室内的地面应高于室外地面0.3m以上。库房内的主要通道宽度一般不小于2m,小通道一般不小于1.5m。库区围墙距库房不应小于5m。库房的门窗应向外开启。   % @/ p3 N9 o% s( q4 W
13.1.6 库房内储存货物应当分类、分堆、限额存放。 3 i% }6 {5 T0 S% R; t5 z
  货物堆放时,垛与垛、垛与墙、垛与梁、垛与拄、垛与灯之间应按“五距”规定存放。   % d: x: h6 Y2 q  z$ t. r
——垛与垛间距不小于1.0m;   
  Y- ]% u$ V' Y% j0 @  B, H9 l——垛与墙间距不小于0.5m; / p" r' d- g" r' U  O% t
——垛与梁间距不小于0.3m,或者垛与房顶间距不小于1m~2m;   
. @0 O6 e* ~( p——垛与柱间距不小于0.3m;   ——垛与灯的垂直距离不小于0.5m。 . a' z1 l( H3 a2 _2 u7 t
13.1.7 露天堆垛每垛占地面积不大于100m,垛与垛之间不小于6m,4~6垛为一组,组与组之间不小于15m,垛高应与避雷设施、机械设备等相适应。 : l9 K. I& c. M3 I
13.1.8 库房内禁止拖拉机、柴油机车、汽车等燃油、燃气机动车辆进入。进入库区装卸的其他机动车辆必须套装尾气防火罩;以蓄电池为动力的电瓶车、铲车等必须具有防止火星产生的安全装置。禁止在库房、库区停放或者修理机动车辆。
' n- c  h! p) U; G0 [! E" d3 ]1 ~13.1.9 小型纺织工业企业的原成品堆放应与生产车间分开,留有安全通道,物品存放符合消防规范,并由专人负责管理。 & V) e5 ?  p$ h; h0 H  p
13.1.10 库房与库房之间的防火间距内不得堆搭建任何建筑物。+ n: L" v: y+ z) A  o' A
装卸作业所需搭建雨棚,应当经过消防监督部门的批准许可。装卸作业的雨棚区域内不得作为临时仓库使用,不得使用可燃易燃材料。 - _$ Z" y8 g: t1 C
13.1.11 多层或高层仓库应在楼地面或外墙上开设排水洞口,两个洞口之间的距离不应大于12m。排水洞口不得高于楼地平面0.2m,其口径不得小于75cm2,以满足灭火排水需要。
# [" C6 |0 H( v0 b( W8 O% [13.1.12 棉纺织企业的原成品仓库按照《棉纺织企业安全工作要求》的具体要求执行。   & ^+ ]7 E1 v1 m3 t4 x
13.2 机物料仓库的设置规定 ! i: z7 g! a- Q1 M
13.2.1 小型纺织工业企业的原成品、机构料库房应与生产车间分开,留有安全通道,物品存放符合消防规范,并要专人负责管理。 " {3 K2 D# H4 f" I; \% \
13.2.2 面积不超过100m2的库房可设置一扇房门,库房的门应向外开启。 1 s; B1 |# s4 C
13.2.3 库房内需要设置货架堆放物品时,货架应采用非燃烧材料制作,并留出2m宽的主通道。
9 W9 z0 f; I; T- A5 _/ }$ e13.2.4 库房内储存物品应分类、分堆、限额存放。物品堆放、垛与垛、垛与柱、垛与墙之间应当按照规定存放。 " e+ V  I. H: @& P* w- U' a) Z
13.2.5 新入库的物品应有专人检查,发现可疑物品应采取措施,扣放在安全区域观察36h,经检查无误后方可入库。入库后应贴上标记,重点检查观察24h后方可解除警报。   
; ]8 L3 `- n1 V9 T7 z13.2.6 仓库工作人员用过的油回丝、油手套、工作服、鞋帽等物品不准放在库房内,应定点存放。
4 ~$ p, g) ~3 o" e4 l13.2.7 拆箱、拆包下来的包装物应定点集中存放,定时清理。   / v/ h- r9 T- \- z6 ~
13.2.8 堆放机物料时应轻放,防止振动、撞击、摩擦、倾倒。   
9 `% Z4 V. G4 l# ^1 ]7 x4 K& v13.3 危险化学品储存仓库的消防安全管理   
; K: R- @( |3 Q* B5 w13.3.1 危险化学品储存仓库必须具备的条件:
/ C0 D. J' u. ~" Y1 X——符合国家关于危险化学品储存仓库许可规定的要求,严格按照《危险化学品安全管理条例》所明确的要求执行; 9 T2 W$ v0 x/ F1 f# ~+ n% l) [
——符合国家标准的储存设备、设施,储存方式,并定期检测、检查;   4 R* l' }: W% v7 P3 O# q
——危险化学品储存仓库和周边防护距离符合防火、防爆的标准;   / w* c5 {; I* N: r/ q. p: O
——符合危险化学品储存仓库要求的管理人员和技术人员; ( W5 l# k! M1 M( m6 X! Z9 s8 H
——有健全的防火、防爆管理制度、安全操作规程和应急救援处置预案;   
8 {3 {  O& M9 ^1 ]. ^/ _* \  i——配备齐全、有效的消防设施、设备和器材。
( d; l, a" u$ V13.3.2 危险化学品储存仓库必须设置在纺织工业企业主导风向的下风侧,在企业的边缘地区,与居民区、商店、河流、风景名胜区、公众聚集场所等保持安全距离。   
9 d8 q2 ~$ e+ g* j4 ?$ m13.3.3 危险化学品必须储存在专用仓库,专用场地或者专用储存室内,储存方式、方法与储存数量必须符合国家标准,并由专人管理。   
8 P, Y! G; Q5 v# G7 i. J2 o" j3 O人防地下工程不得用作危险化学品的储存。 ; s# k& `; l. b. X. G& U2 V
13.3.4 危险化学品的储存、保管必须实行“双人收发,双人保管”制度。储存必须按规定分类存放,做到账、物、卡三相符,按需领用、专人领用,按需进货、专人保管,并落实做好购、发、存台账记录。 $ o# I9 K; p; L# W
13.3.5 剧毒品必须做到双人验收、双人发货、双人保管、双把门锁、双本台账的“五双,,管理制度。
; E& x8 @) S- z8 m( [7 r13.3.6 储存的危险化学品,特别是甲、乙类危险化学品,必须包装牢固、密封,严防跑、冒、滴、漏,并且定点存放,严禁超存、混存、露天堆放。
( u' q7 H' ?# v2 w! D% \易自燃或者遇水分解的物品,必须在温度较低、通风良好和空气干燥的场所储存,做好防水、防潮、防腐蚀措施。
& u. y" S2 I$ ?1 q9 o' [! E0 m6 C凡易相互发生化学反应或者灭火方法不同的化学物品必须分间、分库储存,并在醒目处标明储存物品的名称、性质和灭火方法。
. O0 j3 I  n$ _, B13.3.7 危险化学品库房应有降温和通风措施,库内温度不得超过30℃。 ( K3 ]0 p; Q! o. e
炎热高温季节,按规定上午9时至下午18时停止危险化学品的装运和收、发,使用剩余的危险化学品应当及时入库。 " b1 K; D) q% k+ K* U' }% B
储存闪点在小于28℃的液体以及氧气、乙炔等气瓶库必须做到通风散热、喷淋降温有效。 + K$ M8 m+ N" a. x
13.3.8 盛装易燃易爆易挥发的危险化学品的容器不准敞口,不准用塑料容器盛装危险化学品。
# \! G% W3 D, [- M开启危险化学品金属容器时,应当使用铜质扳手等工具,禁止使用黑色金属工具操作。搬运危险化学品的电瓶铲车、铲叉等应当做好防护措施,并防止振动、撞击、摩擦、倾倒。   
8 V6 p, ?, E. T; P13.3.9 危险化学品库房内不得敷设电气装置。必需设置电气装置的,应采用防爆型电气装置。高压线或者其他架空线不得通过危险化学品库房屋顶。 8 K( j5 L5 t# p/ I% I
13.3.10 严格落实安全管理,24h内定时进行消防巡视和检查。进出人员登记把关,货物进出验收检查。严禁火种带入。   
/ Q/ W' R! O. |9 j13.4 仓库电气防火管理
6 N5 i7 B9 k& W- L) z7 L& t/ u13.4.1 仓库内的电气装置和使用的设备必须符合国家规定的《电气装置安装工程施工及验收规范》。 9 ?' U+ k' h/ V( ^9 z
13.4.2 库区的电线一般应采用地下电缆线,采用架空线的不得在库房屋顶上通过。   / Y0 b6 p& H1 o/ S1 M! _4 B
道路照明应与库区、库房的照明线路分开独立设置。 4 I9 P' S* V* c4 C
库区内的动力线应设总闸,每个作业区域设分闸。设备的配置应与分闸的电气线路相匹配,不准超负荷运行。
4 K  X3 `! |4 T0 a" Y5 s7 w6 }13.4.3 库区内不准架设临时线,设置临时线必须经有关部门批准通过,到规定期限必须及时拆除。 5 n3 i$ f) `+ _% f7 W+ N5 O
13.4.4 库区内的消防泵、事故照明等设备应当使用安全备用电源或者专用线路。 5 T/ y8 x5 Z! [) z; c0 q
库房内照明用电及其电气装置必须符合消防设计规范的要求,不得敷设电源装置、线路或者设置移动式照明灯具,不得使用碘钨灯和高温照明灯具,不应使用行灯、日光灯照明。应当使用防爆型灯具或者选用60W以下配有灯罩的白炽灯具照明。照明灯具应当设置在通道上方,不应在照明灯具下方堆放货物。   1 x6 p( Y7 e  \8 A" M
13.4.5 库房内不应设置办公室、休息室。
+ x+ ]1 P( s3 V8 }- B! o库房内严禁使用电加热器和电视机、电冰箱等电器设备。 - b* \9 H6 b/ G  b, p. S- V% K7 r
13.4.6 电源开关或者电闸箱必须设置在库房外,并有防雨、防潮等措施。 + ~& c$ r  o6 ~1 z
13.4.7库房内凡是能够产生静电引起爆炸或火灾的设备、容器,必须设置消除静电的装置。 3 N2 c( N6 s6 J+ b* P
13.4.8 库区、库房内的电气设备和线路,每年至少进行2次绝缘检测,发现绝缘不良等情况必须停止使用,经修复验收后再用。 . u/ n/ S9 `+ R$ t& l8 N3 G: P" T+ H
13.4.9 仓库必须按照国家规定安装规范的防雷装置,并定期进行检测、检查。  7 e5 p& }3 V, k" j" D) `, D# k) M
13.5 仓库装卸、储存管理 ) r- s3 F$ J  _: z& |' |
13.5.1 入库区站台的机车、轮船等必须严禁使用明火。物资装卸完毕应离开库区.不得停放或修理。
+ H& X' |! D5 v; q6 t1 e$ j13.5.2 库区内使用的铲车叉子、吊车的吊钩和堆垛用的手钩,必须采取有效的安全措施,严防摩擦和撞击出现火花。   o0 {  L7 v% ~$ t: a
13.5.3 装过危险物品的车、船未经清洗,不得装运原料或原成品。 % J% k; a2 X% s+ R# p3 M
13.5.4 装运原料或原成品进出库区的车辆必须用苫布覆盖严密。凡进库的车辆覆盖不严密的,仓库方可拒收或观察24h后再逐件验收。 $ a* {: h: ]+ w% C/ _
13.5.5 凡接受过火种的原料、原成品,不应放在仓库内,要放在观察区域观察。   
7 p  c5 |' B# J; D13.5.6 原料、成品、下脚必须分库存放,回花必须打包另行存放,不得放在库外。 & k6 ?, N  h# C7 ^9 F
13.5.7 仓库内装卸、收、发货完毕后,应对作业现场进行仔细安全检查,经确认无异常情况后才能离开现场。库内新进的堆垛在24 h内要加强巡回检查。
% m$ T. U2 h. `% R13.5.8 库区通往车间的通道大门应严加管理,用后立即关闭上锁。进入库区人员都必须交出火种,并做好登记。 $ ]% b: _8 X0 s7 w3 X/ _+ r, ?% r
回复