13 仓库安全管理
( I9 K% a( e5 q0 Q I) a* Q( Z13.1 原成品仓库的设置和安全管理 0 r9 E+ E8 g( ^# Y8 |1 F
13.1.1 企业的原料、成品仓库(包括露天仓库或堆场),应建在厂区常年主导风向的上风侧,且靠近水源的地方,或者相对独立的安全区域,交通便利、地势较高的地方。同时,应与生产、生活区分开设置。
- S: p/ A! p* [" I0 m8 e13.1.2 仓库的房屋等级应当符合建筑设计防火规范的要求。 8 ]. W' X! e2 [% U( W6 d
原料、成品储存库房、库区应根据其储存的规模合理划分防火分区,防火门、防火窗、防火分隔应当完整、完好、有效。库房应有隔热降温设施和良好的通风条件。# H/ s5 q+ l% O/ l Z. i' i
13.1.3 库房占地面积达到或者超过1000m2的,应当设置火灾自动报警装置和自动灭火设备等。面积超过100m2以上的应当设置不少于2个不同方向的安全出口。面积超过300m2以上的多层库房应至少设置1个疏散楼梯。 / Z, H% L c/ t8 o! K P, t
13.1.4 库房或者露天堆场与锅炉房、烟囱、明火作业场所距离不得小于30m,与高压架空线间距不应小于15m。
K& N n+ u9 ?! @( h+ ]' T8 [3 A" X ? g13.1.5 库房室内的地面应高于室外地面0.3m以上。库房内的主要通道宽度一般不小于2m,小通道一般不小于1.5m。库区围墙距库房不应小于5m。库房的门窗应向外开启。 $ n6 V- U: N. x
13.1.6 库房内储存货物应当分类、分堆、限额存放。 * }3 K" M; Z8 x7 }3 d. p
货物堆放时,垛与垛、垛与墙、垛与梁、垛与拄、垛与灯之间应按“五距”规定存放。
& ~8 l# G- ?* r; I& `; U/ R6 h; I——垛与垛间距不小于1.0m;
1 A% g! }6 l9 |- f——垛与墙间距不小于0.5m;
) v3 h p& k# x——垛与梁间距不小于0.3m,或者垛与房顶间距不小于1m~2m; ' s5 i2 b& } y R, k* `' n
——垛与柱间距不小于0.3m; ——垛与灯的垂直距离不小于0.5m。 4 V" A. p) P8 v
13.1.7 露天堆垛每垛占地面积不大于100m,垛与垛之间不小于6m,4~6垛为一组,组与组之间不小于15m,垛高应与避雷设施、机械设备等相适应。
, U0 l7 c8 i2 w- p6 e13.1.8 库房内禁止拖拉机、柴油机车、汽车等燃油、燃气机动车辆进入。进入库区装卸的其他机动车辆必须套装尾气防火罩;以蓄电池为动力的电瓶车、铲车等必须具有防止火星产生的安全装置。禁止在库房、库区停放或者修理机动车辆。
. T) I! _0 \: l2 D13.1.9 小型纺织工业企业的原成品堆放应与生产车间分开,留有安全通道,物品存放符合消防规范,并由专人负责管理。
' D- f: z, Z2 {6 v! M& a$ |13.1.10 库房与库房之间的防火间距内不得堆搭建任何建筑物。
0 B" u( |( j/ r装卸作业所需搭建雨棚,应当经过消防监督部门的批准许可。装卸作业的雨棚区域内不得作为临时仓库使用,不得使用可燃易燃材料。
9 f. f' J+ z. s& R9 d13.1.11 多层或高层仓库应在楼地面或外墙上开设排水洞口,两个洞口之间的距离不应大于12m。排水洞口不得高于楼地平面0.2m,其口径不得小于75cm2,以满足灭火排水需要。 ) x# ^ a8 X0 G# U' @
13.1.12 棉纺织企业的原成品仓库按照《棉纺织企业安全工作要求》的具体要求执行。 9 k! j* Z5 M: \ z( Y
13.2 机物料仓库的设置规定 ( \# O( \6 k! ^0 a
13.2.1 小型纺织工业企业的原成品、机构料库房应与生产车间分开,留有安全通道,物品存放符合消防规范,并要专人负责管理。
, r( \4 w( n a13.2.2 面积不超过100m2的库房可设置一扇房门,库房的门应向外开启。 % v! i. b+ T4 I9 p$ `
13.2.3 库房内需要设置货架堆放物品时,货架应采用非燃烧材料制作,并留出2m宽的主通道。 / B; Y, p/ G/ j% b f- |( }
13.2.4 库房内储存物品应分类、分堆、限额存放。物品堆放、垛与垛、垛与柱、垛与墙之间应当按照规定存放。
# L" @# l, q) q13.2.5 新入库的物品应有专人检查,发现可疑物品应采取措施,扣放在安全区域观察36h,经检查无误后方可入库。入库后应贴上标记,重点检查观察24h后方可解除警报。 " e- f' u- i: V7 h! f4 f1 s
13.2.6 仓库工作人员用过的油回丝、油手套、工作服、鞋帽等物品不准放在库房内,应定点存放。 ; X' [! I3 Y1 ~" f$ \) F
13.2.7 拆箱、拆包下来的包装物应定点集中存放,定时清理。 9 C! W( B+ c; A3 a# \
13.2.8 堆放机物料时应轻放,防止振动、撞击、摩擦、倾倒。
$ W* N( S# E2 l5 _1 o$ U13.3 危险化学品储存仓库的消防安全管理
" p& q ?- n5 g* M T. W13.3.1 危险化学品储存仓库必须具备的条件:
7 A$ ?/ P0 K1 {3 D/ `——符合国家关于危险化学品储存仓库许可规定的要求,严格按照《危险化学品安全管理条例》所明确的要求执行; , I+ X2 B9 d9 m
——符合国家标准的储存设备、设施,储存方式,并定期检测、检查;
3 X+ _7 M1 ^% U) E# p' l2 Q——危险化学品储存仓库和周边防护距离符合防火、防爆的标准; + H3 ?7 x0 S* p% [% [9 y
——符合危险化学品储存仓库要求的管理人员和技术人员; * b/ y: x1 q( A7 S
——有健全的防火、防爆管理制度、安全操作规程和应急救援处置预案; - ]) h. X; y1 `/ X$ f3 A1 r' P
——配备齐全、有效的消防设施、设备和器材。 + z# O" H3 Z2 p& {4 {. K
13.3.2 危险化学品储存仓库必须设置在纺织工业企业主导风向的下风侧,在企业的边缘地区,与居民区、商店、河流、风景名胜区、公众聚集场所等保持安全距离。
7 r) a/ H* J/ Z$ _4 X4 @13.3.3 危险化学品必须储存在专用仓库,专用场地或者专用储存室内,储存方式、方法与储存数量必须符合国家标准,并由专人管理。
0 N! ~+ L6 {, l4 M* W2 u2 G2 W人防地下工程不得用作危险化学品的储存。 9 Z2 A& {7 G0 i8 x
13.3.4 危险化学品的储存、保管必须实行“双人收发,双人保管”制度。储存必须按规定分类存放,做到账、物、卡三相符,按需领用、专人领用,按需进货、专人保管,并落实做好购、发、存台账记录。
7 i6 f0 ^0 [4 D; O, D* s* g13.3.5 剧毒品必须做到双人验收、双人发货、双人保管、双把门锁、双本台账的“五双,,管理制度。 , W( m0 |$ T2 F
13.3.6 储存的危险化学品,特别是甲、乙类危险化学品,必须包装牢固、密封,严防跑、冒、滴、漏,并且定点存放,严禁超存、混存、露天堆放。 7 q& F. J$ v6 a4 {0 h* t6 S
易自燃或者遇水分解的物品,必须在温度较低、通风良好和空气干燥的场所储存,做好防水、防潮、防腐蚀措施。 . V$ ^7 g( L0 m0 J, h8 [
凡易相互发生化学反应或者灭火方法不同的化学物品必须分间、分库储存,并在醒目处标明储存物品的名称、性质和灭火方法。 I$ |! R+ M7 T, X& k$ R
13.3.7 危险化学品库房应有降温和通风措施,库内温度不得超过30℃。
' O1 E, @6 d6 }炎热高温季节,按规定上午9时至下午18时停止危险化学品的装运和收、发,使用剩余的危险化学品应当及时入库。
/ v) f v& r4 s* E4 U6 i储存闪点在小于28℃的液体以及氧气、乙炔等气瓶库必须做到通风散热、喷淋降温有效。 . p" G8 A, [. M6 w0 m
13.3.8 盛装易燃易爆易挥发的危险化学品的容器不准敞口,不准用塑料容器盛装危险化学品。 ; M8 [, t* x; D1 V
开启危险化学品金属容器时,应当使用铜质扳手等工具,禁止使用黑色金属工具操作。搬运危险化学品的电瓶铲车、铲叉等应当做好防护措施,并防止振动、撞击、摩擦、倾倒。
+ y, `7 q0 ^6 a- E% n8 W9 }13.3.9 危险化学品库房内不得敷设电气装置。必需设置电气装置的,应采用防爆型电气装置。高压线或者其他架空线不得通过危险化学品库房屋顶。 ' `# Q* C8 Q, Y8 f
13.3.10 严格落实安全管理,24h内定时进行消防巡视和检查。进出人员登记把关,货物进出验收检查。严禁火种带入。
/ ~, z! L" ^, D% N6 D) ? A13.4 仓库电气防火管理
2 i( k( m& k8 x3 q q- I13.4.1 仓库内的电气装置和使用的设备必须符合国家规定的《电气装置安装工程施工及验收规范》。
. `" E c7 J x# K5 V l13.4.2 库区的电线一般应采用地下电缆线,采用架空线的不得在库房屋顶上通过。
/ F1 K+ I& T' l9 g道路照明应与库区、库房的照明线路分开独立设置。
" A& ]/ P3 f6 A0 o7 I库区内的动力线应设总闸,每个作业区域设分闸。设备的配置应与分闸的电气线路相匹配,不准超负荷运行。 : u; N6 Z" o3 |! d! G6 ?7 L" ^' h
13.4.3 库区内不准架设临时线,设置临时线必须经有关部门批准通过,到规定期限必须及时拆除。 " J! \, F) q; ^: T' ?! e$ D. p
13.4.4 库区内的消防泵、事故照明等设备应当使用安全备用电源或者专用线路。 ! F3 h' j: C! t. `; R+ A, R* k
库房内照明用电及其电气装置必须符合消防设计规范的要求,不得敷设电源装置、线路或者设置移动式照明灯具,不得使用碘钨灯和高温照明灯具,不应使用行灯、日光灯照明。应当使用防爆型灯具或者选用60W以下配有灯罩的白炽灯具照明。照明灯具应当设置在通道上方,不应在照明灯具下方堆放货物。 : f: D, F7 u2 }) I
13.4.5 库房内不应设置办公室、休息室。 5 Y0 X1 S) l( ]8 ?3 q9 y
库房内严禁使用电加热器和电视机、电冰箱等电器设备。 $ c u! y+ R3 j; j, V7 x
13.4.6 电源开关或者电闸箱必须设置在库房外,并有防雨、防潮等措施。 Y E# `( k3 _
13.4.7库房内凡是能够产生静电引起爆炸或火灾的设备、容器,必须设置消除静电的装置。 1 G, ]- W8 P6 T: n0 Z' o
13.4.8 库区、库房内的电气设备和线路,每年至少进行2次绝缘检测,发现绝缘不良等情况必须停止使用,经修复验收后再用。
0 o& t: K) `8 B1 H) A13.4.9 仓库必须按照国家规定安装规范的防雷装置,并定期进行检测、检查。 ; u1 m: S3 @* K/ T
13.5 仓库装卸、储存管理 / {* q* W8 B5 J5 K3 _- q9 W, }8 `' q I
13.5.1 入库区站台的机车、轮船等必须严禁使用明火。物资装卸完毕应离开库区.不得停放或修理。
: h# B8 r7 {% L2 N13.5.2 库区内使用的铲车叉子、吊车的吊钩和堆垛用的手钩,必须采取有效的安全措施,严防摩擦和撞击出现火花。 # ?0 Z: f" K4 _" Z! e6 h! K
13.5.3 装过危险物品的车、船未经清洗,不得装运原料或原成品。 , |" X- s' p ]# V# A
13.5.4 装运原料或原成品进出库区的车辆必须用苫布覆盖严密。凡进库的车辆覆盖不严密的,仓库方可拒收或观察24h后再逐件验收。
, ]* r5 t9 K8 }) `) B; k13.5.5 凡接受过火种的原料、原成品,不应放在仓库内,要放在观察区域观察。
) u) ~7 y- F2 I13.5.6 原料、成品、下脚必须分库存放,回花必须打包另行存放,不得放在库外。 # R5 m8 V1 i1 w) a3 }- x9 Y
13.5.7 仓库内装卸、收、发货完毕后,应对作业现场进行仔细安全检查,经确认无异常情况后才能离开现场。库内新进的堆垛在24 h内要加强巡回检查。 9 C% |. I* o& w
13.5.8 库区通往车间的通道大门应严加管理,用后立即关闭上锁。进入库区人员都必须交出火种,并做好登记。 7 W$ v5 b, G$ j, q
|
|