纺织空调作为用水大户,其运行管理对节约用水和节能十分重要,供水系统管理的主要任务是节约用冷和节约用水,主要分为如下两个方面:/ e9 Z9 y' W. z2 @& K
. T+ r: a( [9 u
一、供水
2 h$ b6 m; O% M; {$ S/ d+ ]7 ]: c j1.空调冷冻水系统运行管理
3 I, s1 @5 j; s C& T在使用冷冻水降温时,应对全厂空调冷冻系统进行统一协调,确定哪些台套空调采用冷冻水,哪些采用循环水。并合理确定冷冻水供水量和供水温度,适当提高冷冻水的供水温度,提高制冷机的能效比。并应根据空调室冷冻水用量和压力要求确定采用冷冻水直喷,还是采用空调室设冷冻水喷淋泵。一般冷冻水系统较大时,应在空调室设冷冻水喷淋泵,系统较小时,可采用冷冻水直喷的方式。在使用冷冻水降温时,一方面应尽量减少冷冻水的跑、冒、滴、漏现象,另一方面应严禁在空调室水池进行补水,补水应在冷冻站回水池统一补水,以防止过多补水造成冷量损失。做好冷冻水供回水管的保温措施,减少输送过程中跑冷。
9 l* \, i" n' F5 b' G, F7 E9 y, N8 U2 s8 L/ @# W
2.井水管理
( O0 u" N3 S" l0 y% Q' n* N2 ]" w由于深井水的采用越来越受到限制,因此在采用深井的企业,应对深井水的运行管理高度重视,在夏季采用深井水降温时,应将经细纱、精并粗车间使用后的深井水,统一送至前纺车间、络筒、布机车间循环使用,最后可用于补充消防补水、冲洗厕所、冲洒道路、绿化用水。在其它季节采用深井水供水时,应使其充分循环使用,尽量减少深井水的开采量。在采用深井水进行喷淋降温时,不宜采用深井水直喷的方式,应在空调室设深井水喷淋水泵,以降低深井水泵的扬程,并应采用两级喷水室进行喷淋,最大限度利用深井水的冷量。
% j& ]2 G- S3 V9 Z
0 I. p$ R8 A8 ~- w' e3.自来水系统管理
- L l6 Z+ S) p1 O在采用自来水作为补充水时,应注意自来水仅能作为空调系统的补充水,并无降温作用,此时应尽量做好空调室防止泄漏的工作,减少自来水的补充水量,降低运行水费。9 r7 Q. O, z% O& V+ d9 V. o4 N
: h; M1 G8 V5 ]7 ~8 l |
|