纺织空调设备的科学运行和节能效果的好坏,与设备的管理密不可分。没有正确的设备管理,再好的设备也很难发挥其效果。多数企业的设计方案和采用的设备基本相同,但车间空调除尘效果有很大的差别,其中最主要的因素就是管理。8 H% S8 d. \/ T0 R( o7 y- T
* A; B' I9 v2 d9 H) c
空调设备主要包括风机、水泵、喷淋排管、挡水板等主要构件的运行管理。各设备工作原理不同,其运行管理的方法也不同。
: w5 o7 {% @ p; Z2 ^# i% n {
4 {; }* l I/ f, ~& B! Z/ \1.风机运行管理 + V5 s5 L. x; m/ u& h9 L
风机运行前,应首先检查风机地脚安装是否牢固,皮带轮防护罩是否安装完好,风机叶轮旋向是否正确。并用手转动风机叶轮,看是否转动灵活,有无碰刮现象,检查皮带松紧程度合适。有轴承箱的风机应检查轴承箱是否漏油等。在以上情况确定无误后,点动风机,点动后主要检查风机旋转时有无碰刮、磨擦声和其它异常杂音。启动风机后,应检查风机的电流是否稳定等,并对风机的风压风量进行测量,看是否符合设计要求。
1 H8 h! M, Y- j/ N- ~3 r: X& Y; H$ w
$ L; Z6 M3 D; K9 u: E3 j# b 风机运行中应根据系统对风机风量和风压的要求及时进行调整,调整的方法是采用变换皮带轮直径、变频调速、开关阀门等方法进行调整。并在运行中对轴承箱润滑油温进行观察,确保油温正常。* \( R8 I( T! a1 C) [
. s" b, }+ w1 t; N1 D6 |2.水泵运行管理- q' b! R) f2 ?& n
水泵运行前应检查水泵地脚安装是否牢固,水泵叶轮旋向是否正确,还应检查水泵叶轮旋转时有无异物碰撞现象,并对水泵进行灌水等(有条件时宜将水泵设计成自灌式)。
' u# X4 j7 O1 H+ d# l* D! R* s9 s4 z2 M; J0 A6 U( K" B. J; o! V
水泵运行后要检查运转有无碰撞、磨擦声或其它异常杂声,并应检测水泵运转电流是否正常,测量水泵扬程、水量是否稳定等,水泵运行调节应根据系统对喷水量的压力流量要求进行调整,调节方法和风机类似,不再赘述。
+ T8 i# v* t7 b5 ~$ V3 r; c, M4 X/ e* I9 ?, t
3.喷淋排管
. Q& X; R! h' K% F5 ~: X9 Q喷淋排管运行管理主要包括:根据不同季节的热湿处理要求采用不同口径的喷嘴,并提供相应的喷水量和喷水压力参数,运行中应不断观察喷嘴的雾化情况,喷水压力的变化,喷淋排管的结垢情况。严防喷嘴堵塞和喷嘴脱落。杜绝喷水压力过高和过低的情况,并不断清除喷淋排管中的结垢和堵塞物,保证喷嘴畅通。
# x% C7 }1 L2 v+ k
" ^' y( k# F& U( ]4.档水板
" Z( _9 F; N' |) C2 S3 l$ r2 h挡水板是影响喷水室阻力和过水量的关键因素,运行中应采用挡水效果好、阻力小的挡水板,并根据车间的加湿要求选择不同的隔距,严防挡水板在使用中结垢或被杂物堵塞,造成阻力增加,过水量增大。运行中还应根据挡水板过水量的大小,采用不同的接水槽型式,及时导出挡水板挡出的水量,减少挡水板阻力和过水量。0 H2 b* L( z" Q" k8 b! y. T
|
|