纺织空调设备的科学运行和节能效果的好坏,与设备的管理密不可分。没有正确的设备管理,再好的设备也很难发挥其效果。多数企业的设计方案和采用的设备基本相同,但车间空调除尘效果有很大的差别,其中最主要的因素就是管理。9 i/ r- _# r3 T" D h5 F5 E4 w
6 ?! y4 z" ~% q: l+ y
空调设备主要包括风机、水泵、喷淋排管、挡水板等主要构件的运行管理。各设备工作原理不同,其运行管理的方法也不同。
, A6 n, s% G. P& M
0 Q% [6 e4 F& k& Z. Q: G( n% F1.风机运行管理 4 a8 D, u- v9 J$ \* {
风机运行前,应首先检查风机地脚安装是否牢固,皮带轮防护罩是否安装完好,风机叶轮旋向是否正确。并用手转动风机叶轮,看是否转动灵活,有无碰刮现象,检查皮带松紧程度合适。有轴承箱的风机应检查轴承箱是否漏油等。在以上情况确定无误后,点动风机,点动后主要检查风机旋转时有无碰刮、磨擦声和其它异常杂音。启动风机后,应检查风机的电流是否稳定等,并对风机的风压风量进行测量,看是否符合设计要求。
% v$ P( b4 a( {; }% J; `+ B0 e8 {' |+ m- Q1 n
风机运行中应根据系统对风机风量和风压的要求及时进行调整,调整的方法是采用变换皮带轮直径、变频调速、开关阀门等方法进行调整。并在运行中对轴承箱润滑油温进行观察,确保油温正常。0 v* l! y- X% K0 @1 j- f$ u+ S- `
1 B0 [, N% `+ w m! D. {
2.水泵运行管理. b+ d: m0 I- L& S6 F) ]! ?
水泵运行前应检查水泵地脚安装是否牢固,水泵叶轮旋向是否正确,还应检查水泵叶轮旋转时有无异物碰撞现象,并对水泵进行灌水等(有条件时宜将水泵设计成自灌式)。
+ [5 ^$ m. [8 @2 G }9 Z" H7 T! S: _/ E2 ^! }
水泵运行后要检查运转有无碰撞、磨擦声或其它异常杂声,并应检测水泵运转电流是否正常,测量水泵扬程、水量是否稳定等,水泵运行调节应根据系统对喷水量的压力流量要求进行调整,调节方法和风机类似,不再赘述。0 {% \/ _0 m7 Y
7 V6 _% C$ z' ^ n# d+ {3.喷淋排管% D$ F% X X) l2 c/ }2 y
喷淋排管运行管理主要包括:根据不同季节的热湿处理要求采用不同口径的喷嘴,并提供相应的喷水量和喷水压力参数,运行中应不断观察喷嘴的雾化情况,喷水压力的变化,喷淋排管的结垢情况。严防喷嘴堵塞和喷嘴脱落。杜绝喷水压力过高和过低的情况,并不断清除喷淋排管中的结垢和堵塞物,保证喷嘴畅通。
" i9 c3 ^; J! d8 _
0 [8 O; }& |2 r6 p; b6 K5 D j8 I( i4.档水板
6 F2 f- i; G$ Z8 G; |7 G, ~1 k挡水板是影响喷水室阻力和过水量的关键因素,运行中应采用挡水效果好、阻力小的挡水板,并根据车间的加湿要求选择不同的隔距,严防挡水板在使用中结垢或被杂物堵塞,造成阻力增加,过水量增大。运行中还应根据挡水板过水量的大小,采用不同的接水槽型式,及时导出挡水板挡出的水量,减少挡水板阻力和过水量。
5 O3 T8 r2 O2 ~: O% T+ }: S |
|